Alcyone - Ponts thermiques de menuiseries

Proposez des améliorations pour Pleiades

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Contact :

Alcyone - Ponts thermiques de menuiseries

Message par Nico.Naud » 28 janv. 2015 23:08

La gestion des ponts thermiques de menuiseries n'est pas très pratique sous Alcyone lorsqu'on souhaite faire des modifications (nécessité de modifier chaque menuiserie une à une), ne pourrait-on pas retrouver ces paramètres dans le listing des menuiseries apparaissant dans la fenêtre pop-up de saisie des menuiseries ?
Gros gain de temps en perspective...
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Alcyone - Ponts thermiques de menuiseries

Message par Jonath » 29 janv. 2015 11:09

Ah oui je plussoie, ce serait très pratique ...
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Alcyone - Ponts thermiques de menuiseries

Message par Régis » 02 févr. 2015 12:34

Lors de l'affectation ou de l'édition d'une menuiserie, il est possible de modifier les ponts thermiques de celle-ci :
2015-02-02_12h29_33.png
Il est également possible de modifier simultanément tous les ponts thermiques des menuiseries en utilisant les ponts thermiques utilisés par défaut (paramétrés dans les données de construction).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Alcyone - Ponts thermiques de menuiseries

Message par Jonath » 02 févr. 2015 12:46

Je pense que ce que proposait Nico.Naud, c'est que les données "PT de menuiserie" apparaissent en colonne après la colonne allège, ce qui permettrait :
- de visualiser rapidement quel PT est affecté à quelle menuiserie
- de changer rapidement l'ensemble des PT d'un type de menuiserie
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Alcyone - Ponts thermiques de menuiseries

Message par Régis » 02 févr. 2015 12:54

Je transmet cette demande pour les futures améliorations du logiciel (ticket 3430).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

sebastien38
Gourou
Messages : 439
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Alcyone - Ponts thermiques de menuiseries

Message par sebastien38 » 06 févr. 2015 10:55

Ce serait en effet bien pratique pour des projets mixte structure béton - ossature bois

Répondre