Page 1 sur 3

Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 05 mars 2019 09:23
par olivir
Bonjour,

En STD comme en RT, on a une case qui nous avertit des sous-dimensionnements mais aucune information sur sa position dans le temps. Avec une chaudière, c'est relativement facile à retrouver mais moins avec une PAC.

Pourrait-on avoir quelques informations supplémentaires ? Par exemple, une info-bulle qui nous indiquerait les 10 premières dates où le sous-dimensionnement est constaté.

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 05 mars 2019 12:50
par Régis
En RT, le moteur de calcul ne donne pas d'information. Il n'est donc pas possible d'afficher ce que vous demandez.
En STD, ce serait possible. Cette demande d'amélioration a été transmise aux développeurs du logiciel via le ticket 4691.

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 23 janv. 2020 14:46
par olivir
Rien de neuf pour ce ticket ?! =)

Sur un projet, en SED, j'ai un plus long sous-dimensionnement annoncé, en chauffage, à 47h mais je ne vois pas de "saturation" d'une telle longueur dans la puissance fournie par la PAC. 😕

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 24 janv. 2020 09:39
par Régis
Non, le ticket 4691 n'a pas encore été pris en compte.
olivir a écrit : 23 janv. 2020 14:46 Sur un projet, en SED, j'ai un plus long sous-dimensionnement annoncé, en chauffage, à 47h mais je ne vois pas de "saturation" d'une telle longueur dans la puissance fournie par la PAC
Pouvez-vous nous transmettre l'export des résultats en zip pour analyse ?

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 24 janv. 2020 10:26
par olivir
Je viens de vous envoyer un lien en MP. Vous pouvez détruire le fichier en ligne après téléchargement si vous voulez bien. Merci de votre aide !

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 24 janv. 2020 16:36
par Régis
Pour vous y retrouver, je vous propose de tracer le graphique de la puissance reportée de la pac (qui traduit aussi ces sous dimensionnements). Les valeurs de ce graphique peuvent êtres exportés dans Excel et on y retrouve facilement ces 47h du 08/01 au 10/01 :
2020-01-24_16h32_08.png

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 25 janv. 2020 00:24
par olivir
Merci !

Je ne savais pas trop ce qu'était cet indicateur. Il y a-t-il une définition dans la documentation en ligne ?

puissance fournie reportée.png

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 29 janv. 2020 20:04
par olivir
C'est très intéressant cette puissance déportée. Ici, on voit un sous-dimensionnement manifeste s'étalant sur 50h max. Mais pour autant, l'inconfort créé est mineur. 🤓

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 04 févr. 2020 10:39
par Caeli
Pour l'impact sur la température tu as jouer sur la limitation de la puissance dans la zone STD?

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 04 févr. 2020 11:14
par olivir
Oui, j'ai limité partout avec les résultats de la EN12831.

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 04 févr. 2020 11:55
par Caeli
Vivement que Stéphane nous sorte son algo pour limiter les puissances depuis les équipements !

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 05 févr. 2020 17:04
par Stephane_T
Caeli a écrit : 04 févr. 2020 11:55 Vivement que Stéphane nous sorte son algo pour limiter les puissances depuis les équipements !
Gloups ! Cela fait quelques temps que je veux m'y remettre mais il y a toujours un truc qui passe devant. Désolé... En tous cas, je n'oublie pas ce point.

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 06 févr. 2020 14:26
par Caeli
C'est l'essentiel :wink:

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 17 févr. 2020 18:06
par Stephane_T
Bonne nouvelle ! : je m'y suis remis ;-)

Re: Plus d'infos sur les sous-dimensionnement

Publié : 17 févr. 2020 22:22
par olivir
Ah ah, génial !