Bonjour,
Je m'aperçois qu'un nouveau critère de confort d'été apparait de plus en plus dans les programmes de maitrise d'ouvrage de bâtiments publics : le delta T, à savoir que la température intérieure doit toujours être inférieures de 5° à la température extérieure.
Pour l'instant je me contente de présenter les courbes avec les températures concernées mais est-ce que l'évaluation de se critère ne pourrait-elle pas être intégrée à Pleiades ?
Ecart entre température interne et externe
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Ecart entre température interne et externe
Bonjour,
Merci pour cette remarque dont nous prenons note pour les futures améliorations.
Cordialement.
Merci pour cette remarque dont nous prenons note pour les futures améliorations.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Ecart entre température interne et externe
Bonjour,
J'espère que ce critère ne concerne que l'été .
Ne confondrais-tu pas avec la différence de température pour le dimensionnement de la climatisation.
Bien que je ne sois pas décideur je pense que cette démarche n'est pas du tout pertinente.
S'il n'y a pas de climatisation et si on arrive à être en dessous de 28°C durant moins de 50h c'est déjà bien.
Ensuite s'il y a de la climatisation et qu'il fait 36°C à l'extérieur, je doute que la maitrise d'ouvrage souhaite avoir une température intérieure de 31°C...
En général lorsqu'on installe la climatisation on peut avoir des remords à la pousser à 22°C mais certainement pas à 25/27°C.
Il faut vraiment être pédagogue avec les clients qui ne comprennent pas la STD car on peut nous demander tout et n'importe quoi sans que celà soit pertinent!Dur, dur...
J'espère que ce critère ne concerne que l'été .
Ne confondrais-tu pas avec la différence de température pour le dimensionnement de la climatisation.
Bien que je ne sois pas décideur je pense que cette démarche n'est pas du tout pertinente.
S'il n'y a pas de climatisation et si on arrive à être en dessous de 28°C durant moins de 50h c'est déjà bien.
Ensuite s'il y a de la climatisation et qu'il fait 36°C à l'extérieur, je doute que la maitrise d'ouvrage souhaite avoir une température intérieure de 31°C...
En général lorsqu'on installe la climatisation on peut avoir des remords à la pousser à 22°C mais certainement pas à 25/27°C.
Il faut vraiment être pédagogue avec les clients qui ne comprennent pas la STD car on peut nous demander tout et n'importe quoi sans que celà soit pertinent!Dur, dur...
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Ecart entre température interne et externe
Bonjour,
Personnellement, je trouve cohérent que l'on n'indique pas une température maximale mais bien une différence de température par rapport à l'extérieur. Le corps humain est capable de s'adapter, sauf fragilité, à des températures variables, à condition de limiter l'amplitude, sinon on vivrait tous dans des scaphandres climatisés
Mais effectivement, on peut se dire qu'il y a un max à ne pas dépasser...
Et là au final on est arrivé à la notion de confort de Brager, très pertinente et plus fine que ce que cite Fabien P je trouve !!! Et elle est déjà embarquée dans P+C
Personnellement, je trouve cohérent que l'on n'indique pas une température maximale mais bien une différence de température par rapport à l'extérieur. Le corps humain est capable de s'adapter, sauf fragilité, à des températures variables, à condition de limiter l'amplitude, sinon on vivrait tous dans des scaphandres climatisés
Mais effectivement, on peut se dire qu'il y a un max à ne pas dépasser...
Et là au final on est arrivé à la notion de confort de Brager, très pertinente et plus fine que ce que cite Fabien P je trouve !!! Et elle est déjà embarquée dans P+C
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: Ecart entre température interne et externe
En général, c'est contractualisé par le CCTP. Je l'ai souvent prescrit et jamais vu un maître d'ouvrage trouvé à y redire...Ensuite s'il y a de la climatisation et qu'il fait 36°C à l'extérieur, je doute que la maitrise d'ouvrage souhaite avoir une température intérieure de 31°C...
Etienne Bertaud
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Re: Ecart entre température interne et externe
Bonjour,
Et moi j'ai rarement vu un maître d'ouvrage lire un CCTP...
En plus j'essaie souvent d'éviter de mettre en œuvre des installations de clim...
Je voulais juste dire que je trouve la limite à 28°C plus pertinente.
Par exemple, à mi-saison dans un bâtiment de bureau pour une température extérieure de 26°C et un fort rayonnement solaire, comment fait-on pour limiter la température à 21°C?
Elle serait plutôt comprise entre 21 et 28°C.
Alors la mi-saison est-elle concernée par ce dimensionnement?
Comment fait-on sinon?
Je n'ai pas été confronté à cette démarche et je me pose des questions.
Merci.
Et moi j'ai rarement vu un maître d'ouvrage lire un CCTP...
En plus j'essaie souvent d'éviter de mettre en œuvre des installations de clim...
Je voulais juste dire que je trouve la limite à 28°C plus pertinente.
Par exemple, à mi-saison dans un bâtiment de bureau pour une température extérieure de 26°C et un fort rayonnement solaire, comment fait-on pour limiter la température à 21°C?
Elle serait plutôt comprise entre 21 et 28°C.
Alors la mi-saison est-elle concernée par ce dimensionnement?
Comment fait-on sinon?
Je n'ai pas été confronté à cette démarche et je me pose des questions.
Merci.
Re: Ecart entre température interne et externe
C'est sur et c'est pourquoi il faut faire beaucoup de pédagogie ; mais ça reste le lien contractuel, donc opposable...Bonjour,
Et moi j'ai rarement vu un maître d'ouvrage lire un CCTP...
Je vous suis sur l'esprit. Mais aujourd'hui, à Toulouse et en tertiaire, en l'état actuel de l'art, ça semble déraisonnable. Un exemple de bâtiment sans clim a été récemment inauguré (bâtiment pilote, réalisé pour un BE) et ils ont vraiment souffert cet été...En plus j'essaie souvent d'éviter de mettre en œuvre des installations de clim...
Peut-être la zone de Bragger l'est elle encore plus, car assise sur des résultats expérimentauxJe voulais juste dire que je trouve la limite à 28°C plus pertinente.
21°c est un min et pas un max. On laisse dériver jusqu'à 26°c, 27°C ou 28°C et on met en marche le rafraichissement si nécessaire (et si la ventilation naturelle ne permet pas de contraindre la dérive !)Par exemple, à mi-saison dans un bâtiment de bureau pour une température extérieure de 26°C et un fort rayonnement solaire, comment fait-on pour limiter la température à 21°C?
Elle serait plutôt comprise entre 21 et 28°C.
Alors la mi-saison est-elle concernée par ce dimensionnement?
Comment fait-on sinon?
Je n'ai pas été confronté à cette démarche et je me pose des questions.[/quote]
Etienne Bertaud
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier