Niveaux de CO2 sans VMC

Message par sebastien38 » 08 janv. 2021 12:18

Bonjour,

je me lance sur INDALO et j'ai un questionnement au vu de mes premières variantes (je veux étudier l'opportunité de la mise en place de VMC pendant la réhabilitation thermique d'un collège).

J'obtiens des chiffres qui me paraissent aberrants au niveau du CO2 :

- dans une variante avec entrées d'air et extraction (même modérée), je trouve des niveaux moyens/max qui me semblent cohérents (1000ppm/2500ppm)

- mais dans ma variante initiale avec juste l'ouverture des fenêtres, j'ai des niveaux moyens de CO2 de l'ordre de 10 000-15 000 ppm dans toutes mes salles de classes étudiées, et des maxima jusqu'à 35 000 ppm !

Mon scénario d'occupation est de 13 occupants pour une classe de 26 élèves.
Je considère une ouverture permanente des fenêtres (100% d'ouvertures + ratios d'ouverture max oscillo-battants et quelques ouvrants à la française) sur la plage d'occupation.

Qu'est-ce qui pourrait pêcher dans ma simulation ?


Question subsidiaire : est-il prévu d'intégrer ultérieurement un calcul de l'indice ICONE qui pourrait ressortir en résultats de synthèse ?

Cordialement

Maxence_Mendez
Novice
Messages : 3
Enregistré le : 16 juin 2020 09:11
Localisation : Lille
Contact :

Re: Niveaux de CO2 sans VMC

Message par Maxence_Mendez » 08 janv. 2021 12:24

Bonjour,

Avez-vous analysé le TRA (taux de renouvellement d'air) dans les pièces en question ?
Effectivement 35 000 ppm me paraît excessif.

La ventilation naturelle est peut-être mal prise en compte dans la maquette. A investiguer.

Pour ce qui est d'ICONE, c'est calculé dans le rapport automatique sur le dashboard (indalo.octopuslab.fr).
Maxence Mendez
Fondateur d'Octopus Lab
Tel : 06 61 82 43 50
Support INDALO : 03 74 09 63 39

sebastien38
Gourou
Messages : 281
Enregistré le : 27 mars 2014 09:42

Re: Niveaux de CO2 sans VMC

Message par sebastien38 » 08 janv. 2021 12:42

Bonjour,

Le TRA est effectivement très très faible (<0.05 vol/h) mais je ne vois pas à première vue ce que j'ai à corriger dans la maquette, car j'ai lu sur la documentation du module que les portes et menuiseries intérieures sont considérées toujours fermées.

J'ai en tout cas des portes intérieures donnant sur les circulations qui sont modélisées, et elles disposent bien d'une ouverture qui a priori me parait avoir un scénario d'ouverture pris en compte par INDALO.

Il n'y a bien normalement pas besoin de renseigner une enveloppe aéraulique ?

Avatar du membre
Benjamin_R
Novice
Messages : 1
Enregistré le : 11 juin 2020 08:39

Re: Niveaux de CO2 sans VMC

Message par Benjamin_R » 14 janv. 2021 15:10

Bonjour,

L'enveloppe aéraulique est effectivement fixée par défaut, sur la valeur de la RT 2012.
Après investigation, nous avons fait quelques améliorations sur notre moteur de calcul. Ceci devrait permettre d'affiner la simulation de la ventilation naturelle dans votre cas. Ces changements devraient être pris en compte à la prochaine mise à jour du module INDALO.

On reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.
Benjamin Rigault
Ingénieur qualité de l'air chez Octopus Lab