Message par Remi_Asciste » 24 juin 2008 14:12

Bonjour,

Après avoir créé un ensemble de logements mitoyens sous alcyone j'ai importer ce projet dans pléiades. Mais lorsque je lance la simulation il met un message d'erreur "Les contacts avec les greniers ventilés et les vides sanitaires ne peuvent être définies qu'avec de sparoies horizontales".Comme résoudere ce problème sachant que je n'ai pas de vide sanitaires et que seul mes plafonds sont en contact avec un grenier ventilés.

Merci

ECEIE
Spécialiste
Messages : 57
Inscription : 18 juil. 2007 13:23

Message par ECEIE » 24 juin 2008 15:28

vérifiez que les plafonds sont bien considérés à l'horizontale (0°)

J'ai eu un peu le même problème une fois. J'avais des parois verticale au contact d'un grenier ventilé. J'ai alors mis toutes les "parois gênantes" à l'horizontal. Les surfaces déperditives sont les mêmes.

Cela demande quand même confirmation du Chef

David

Remi_Asciste
Novice
Messages : 4
Inscription : 11 juin 2008 14:49

Message par Remi_Asciste » 24 juin 2008 15:57

Merci,
je viens de réaliser les changements comme tu me l'as indiquer et la simulation fonctionne.

Merci

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 25 juin 2008 09:05

Bonjour,

Je confirme aussi qu'on ne peut avoir un contact avec un grenier ventilé que pour des parois horizontales.
Si je me souviens bien des conseils de Renaud, la solution est bien celle donnée par M. Fouillet d'ECIE.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Géraldine
Habitué
Messages : 38
Inscription : 19 nov. 2007 08:25

Message par Géraldine » 25 juin 2008 13:07

"Grenier ventilé", mais à quel débit est-il ventilé? Est-il possible de modifier le débit de ventilation quelque part?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 25 juin 2008 17:17

C'était la bonne solution.

Quand au débit de la ventilation, il est considéré comme suffisamment ventilé pour être à la température extérieure.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Géraldine
Habitué
Messages : 38
Inscription : 19 nov. 2007 08:25

Message par Géraldine » 09 juil. 2008 07:21

Bonjour,

je dois simuler un bâtiment avec un comble ventilé: plancher isolé avec 20cm de laine de verre et une toiture tuile isolée avec un isolant mince afin de minimiser les apports.
J'ai utilisé le contact grenier ventilé sans prendre en compte le réflecteur mince sous les tuiles et j'obtiens un taux d'inconfort très important, le nombre d'heures d'occupation où la température est supérieure à 28°C dépasse 1000. Il est donc important que je prenne en compte le réflecteur mince mais je ne sais pas comment l'intégrer afin de considérer que la toiture est "à l'ombre".
Dois-je créer le comble comme une pièce, le ventiler suffisamment pour que sa température avoisine celle de l'extérieur? Mais ensuite, comment simuler la toiture "réfléchissante"?

Merci de m'aider.

Géraldine
Habitué
Messages : 38
Inscription : 19 nov. 2007 08:25

Message par Géraldine » 15 juil. 2008 14:57

Il n'est pas possible de mettre un scénario d'occultation pour la toiture en contact avec le grenier ventilé. Dois-je créer le comble ventilé comme une pièce, trouver le débit de ventilation nécessaire pour que sa température approche celle de l'extérieur et créer un scénario d'occultation pour simuler la présence de l'isolant mince? Est-ce correct ou un peu simpliste?

Merci de me répondre.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 15 juil. 2008 16:54

Avec 20 cm de laine de verre, l'effet d'un isolant mince supplémentaire ne doit pas être très important.
Toutefois, s'il y a un isolant mince, c'est que le grenier n'est pas fortement ventilé. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser le contact grenier ventilé, mais créer réellement la zone correspondant à ce grenier.
Pour les valeurs d'isolants minces, je vous conseille plutôt de vous référer au document du CSTB :

http://www.cstb.fr/app/atec/atec-cstb/pdf/GS20_note.pdf

Mais je doute que cela change significativement votre taux d'inconfort. A mon avis la cause est a chercher ailleurs.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Géraldine
Habitué
Messages : 38
Inscription : 19 nov. 2007 08:25

Message par Géraldine » 16 juil. 2008 06:51