Bonjour,
Petite question sur le module climatisation:
J'ai évoqué le sujet dans un autre post hier. J'ai laissé par oubli un rendement du double flux de 80%. Ce rendement s'applique donc en dimensionnement du chaud comme du froid.
Mes CTA sont munies de by-pass, ce qui fait que mon rendement de CTA en période de production de froid n'est pas de 80% mais de 0%.
Comment je peux en même temps considérer un rendement de 80% pour le dimensionnement du chauffage et un rendement de 0% pour le dimensionnement de la climatisation. Est-il possible de mettre des conditions de by-pass au niveau du module climatisation ?
Merci par avance pour la réponse.
Module Climatisation
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Module Climatisation
Bonjour,
Dans la version actuelle, je n'ai d'autres solutions que de faire 2 simulations avec et sans échangeurs pour le dimensionnement chaud et froid.
Je rajoute la possibilité de mettre un by-pass de cet échangeur en dimensionnement de climatisation dans la la liste des améliorations.
Cordialement,
Dans la version actuelle, je n'ai d'autres solutions que de faire 2 simulations avec et sans échangeurs pour le dimensionnement chaud et froid.
Je rajoute la possibilité de mettre un by-pass de cet échangeur en dimensionnement de climatisation dans la la liste des améliorations.
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Re: Module Climatisation
Bonjour,
serai-t-il pas un convenient, si vous considerer le rendement à 0% en mode froid? ce qui peut augmenter les besoins en climatisation, car dans ce cas vous ne pouvez pas récuperer de la fraicheur dans l'échangeur.
cordialement
serai-t-il pas un convenient, si vous considerer le rendement à 0% en mode froid? ce qui peut augmenter les besoins en climatisation, car dans ce cas vous ne pouvez pas récuperer de la fraicheur dans l'échangeur.
cordialement
Re: Module Climatisation
j'aimerai bien si on pourra activer le by-pass que la nuit
Re: Module Climatisation
Je remonte ce vieux topic. La fonction by-pass étant maintenant disponible je ne suis pas trop sûr de son fonctionnement. Est ce que quand on coche by-pass, le by-pass est en permanence actif ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Module Climatisation
Non, il se déclenche dans les conditions de déclenchement paramétrées.Thor a écrit :quand on coche by-pass, le by-pass est en permanence actif ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Module Climatisation
Je pense qu'on ne parle pas de la même case ! Je parle de la case by-pass dans le module de dimensionnement climatisation. Il n'y a aucun paramètre de déclenchement réglable à cet endroit il me semble.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Module Climatisation
Effectivement...Thor a écrit :Je pense qu'on ne parle pas de la même case
Pour préciser les choses, j'ai complété ici la partie correspondante du manuel.Thor a écrit :e parle de la case by-pass dans le module de dimensionnement climatisation
En effet : "L'échangeur DF (double flux) peut (...) être by-passé (il le sera alors sur toute la période de calcul du dimensionnement de climatisation)"
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES