Message par jacques14 » 24 juil. 2014 12:01

Bonjour,
dans mon projet j'ai un scénario de ventilation dans la salle de bain et cuisine (ventilation externe 2vol/h), puis des ventilation interne depuis les chambres vers la salle de bain et la cuisine.
j'aimerai savoir comment créer les entrées dair pour compenser l'air extrait dans la salle de bain.

merci par avance

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 685
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: scénario entrée d'air

Message par Stephane_T » 24 juil. 2014 14:08

Bonjour Jacques,

Quel type de calcul souhaitez-vous faire ? S'il s'agit d'un calcul STD, il n'y a pas de de bouches d'entrée d'air à saisir. La ventilation est gérée actuellement dans COMFIE de manière globale, sans se poser la question des équipements, ni de la conservation de la masse. En fait, COMFIE ne tient compte que de l'air qui rentre dans une zone (en provenance de l'extérieur ou d'une autre zone).