Bonjour,
Avec la nouvelle version du moteur de calcul (7.0)
J'ai une erreur dans le lancement du calcul qui me dit que le calcul n'est pas possible si les baies d'un bâtiment climatisé sont ouvrables manuellement !!
Chose qui ne posait pas de problème avec la version précédente 6.3...
Aurais-je loupé quelque chose en terme réglementaire ??
Merci de vos retours.
Baie vitree local climatisé
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Baie vitree local climatisé
La méthode Th-BCE considère que si l'on est climatisé, il ne doit pas y avoir d'ouverture en saison de refroidissement.
Il vous faut donc paramétrer "Pas d'ouverture" au niveaux des ouvertures des pièces climatisés :
Ce blocage est maintenant prévu par le nouveau moteur de calcul 7.0.0 du CSTB.
Il vous faut donc paramétrer "Pas d'ouverture" au niveaux des ouvertures des pièces climatisés :
Ce blocage est maintenant prévu par le nouveau moteur de calcul 7.0.0 du CSTB.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Baie vitree local climatisé
Bonjour,
Est ce que cela nous oblige à prévoir un blocage automatique de l'ouverture de ces baies lorsque la climatisation est en marche (contact de feuillure ou autre)?
Est ce que cela nous oblige à prévoir un blocage automatique de l'ouverture de ces baies lorsque la climatisation est en marche (contact de feuillure ou autre)?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Baie vitree local climatisé
A ma connaissance, aucun document officiel ne l'impose.
J'ai tendance à croire qu'une simple "consigne" qui stipulerait que l'ouverture des menuiseries est interdite en période de climatisation suffit.
J'ai tendance à croire qu'une simple "consigne" qui stipulerait que l'ouverture des menuiseries est interdite en période de climatisation suffit.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Baie vitree local climatisé
Bonjour.
Encore une fois, moi aussi j'ai besoin de vos conseils sur un projet.
Suite au paramétrage de la climatisation dans un projet médical, mon Bbio explose :
- Est-ce due au fait que les fenêtres soient fermées durant la période de refroidissement ?
- Ou Est-ce que j'ai loupé un paramétrage quelque part ?
(car mon Bbio explose, mais le Cep est plus que bon ... )
Merci
Encore une fois, moi aussi j'ai besoin de vos conseils sur un projet.
Suite au paramétrage de la climatisation dans un projet médical, mon Bbio explose :
- Est-ce due au fait que les fenêtres soient fermées durant la période de refroidissement ?
- Ou Est-ce que j'ai loupé un paramétrage quelque part ?
(car mon Bbio explose, mais le Cep est plus que bon ... )
Merci
Certified European Passive House Consultant
B.E.T. ENERVILLA
B.E.T. ENERVILLA
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Baie vitree local climatisé
Non, je ne pense pas. Vous pouvez le vérifier en affectant une gestion manuelle en période de climatisation (plutôt que de paramétrer "pas d'ouverture").Pierre-66 a écrit :Est-ce due au fait que les fenêtres soient fermées durant la période de refroidissement ?
Attention : le fait de paramétrer "gestion automatique" en saison de refroidissement provoque une erreur ("le paramétrage actuel conduit à des températures intérieures aberrantes") dans le moteur de calcul du CSTB qui est alors bloqué.
Si le Cep est bon, alors que le Bbio ne l'est pas, c'est que vos équipements sont très performants.Pierre-66 a écrit :Ou Est-ce que j'ai loupé un paramétrage quelque part ?
(car mon Bbio explose, mais le Cep est plus que bon ... )
Il faut cependant que votre enveloppe (et donc le Bbio) soit conforme.
Une casquette bien dimensionnée pour les orientations sud devrait vous permettre de limiter les besoins en froid tout en conservant les apports solaires en hiver. Vous pouvez également optimiser les protections solaires de vos menuiseries.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES