Calcul du Bbio éclairage et du Cep de l'éclairage

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

quentin6433
Membre
Messages : 5
Inscription : 22 févr. 2016 17:59

Calcul du Bbio éclairage et du Cep de l'éclairage

Message par quentin6433 » 23 févr. 2016 09:54

Bonjour,

Je suis actuellement sur un projet cherchant à optimiser les consommations dans le domaine des EHPAD.
Un des facteurs qui s'avèrent prépondérant est celui de l'éclairage.
Je me suis donc intéressé au calcul Th-BCE concernant l'éclairage.
Le Bbio éclairage est calculé grâce à la formule fournie en pièce jointe.
Le Cep en éclairage quant à lui se calcule avec la deuxième formule fournie en pièce jointe. Pour retomber en énergie primaire il suffit d'y appliquer le coefficient de conversion d'énergie finale en énergie primaire (2.58)

Donc selon ces deux formules le Bbio et le Cep de l'éclairage dépendraient du même calcul à savoir celui de la consommation d'éclairage par rapport à un groupe sur une heure.
Hors ce calcul dépend quant à lui de la gestion de l'éclairage(dépassement d'un certain seuil d'éclairement...)et le type de commande associé ( système avec détection automatique...).
Cependant lors de mes calculs je fais varier ces deux paramètres et le Cep de l'éclairage varie bien mais le Bbio reste inchangé.
Comment cela se fait-il puisque les deux calculs se basent sur le même résultat (sur ce que j'ai pu comprendre de la méthode Th-BCE) de consommation d'éclairage?

Je vous remercie par avance si quelqu'un peut me renseigner sur ce sujet.

Cordialement,
Pièces jointes
Formule 2.png
Formule 2.png (4.25 Kio) Consulté 12628 fois
Formule 1.png
Formule 1.png (1.63 Kio) Consulté 12628 fois

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: Calcul du Bbio éclairage et du Cep de l'éclairage

Message par Luc » 23 févr. 2016 10:28


quentin6433
Membre
Messages : 5
Inscription : 22 févr. 2016 17:59

Re: Calcul du Bbio éclairage et du Cep de l'éclairage

Message par quentin6433 » 23 févr. 2016 11:25

Merci pour la réponse effectivement l'info du sujet est bonne.
Mais je n'ai toujours pas compris la logique du calcul ...^ :?

Yves_M
Expert
Messages : 132
Inscription : 07 févr. 2012 11:25

Re: Calcul du Bbio éclairage et du Cep de l'éclairage

Message par Yves_M » 23 févr. 2016 11:44

Le bbio est calculé avec des équipements d'éclairage par défaut, pas avec ceux saisis dans le projet.
C'est p.484 de la méthode: 4 W/m², gestion manuelle de la lumière du jour par interrupteur marche arrêt.
L'idée est d'inciter à optimiser l'usage de l'éclairage naturel, indépendamment de l'équipement qu'on choisira de mettre.

quentin6433
Membre
Messages : 5
Inscription : 22 févr. 2016 17:59

Re: Calcul du Bbio éclairage et du Cep de l'éclairage

Message par quentin6433 » 23 févr. 2016 12:26

Ah d'accord je vois.
Merci beaucoup de l'information c'est plus clair tout de suite :D

Répondre