Bonjour,
Je souhaitais savoir s'il était possible de modéliser une ventilation avec préchauffage de l'air neuf et/ou avec refroidissement de l'air neuf.
Peux-t-on ainsi obtenir suivant la consigne de pré-chauffage ou de refroidissement les besoins en chauffage et en climatisation lié au traitement de l'air neuf ?
Ce système est très répandu étant donné que si les débits d'air sont importants, il faut traité l'air neuf afin d'éviter les phénomènes d'inconfort.
Thomas GUYOT
Double flux avec traitement de l'air
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Confirmé
- Messages : 18
- Inscription : 08 janv. 2008 10:17
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Bonjour,
Je pense que c'est traitable via des zones virtuelles servant d'intermédiaires...
Je pense que c'est traitable via des zones virtuelles servant d'intermédiaires...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
En effet, en créant une zone chauffée et climatisée à la température voulue et une ventilation interne de cette zone vers le bâtiment.
Meilleures salutations
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Bonjour,
Voila comment j'ai procedé:
j'ai crée une pièce virtuelle avec comme température de consigne en chauffage et en rafraichissement la température de l'air que tu souhaite prechauffé
Puis des ventilations internes de ta pièce virtuelle vers les pièces concernées.
Les résultats obtenus me semblait corrects.
En esperant t'avoir aidé
PS: Répondez si je suis dans le faux
Merci
Voila comment j'ai procedé:
j'ai crée une pièce virtuelle avec comme température de consigne en chauffage et en rafraichissement la température de l'air que tu souhaite prechauffé
Puis des ventilations internes de ta pièce virtuelle vers les pièces concernées.
Les résultats obtenus me semblait corrects.
En esperant t'avoir aidé
PS: Répondez si je suis dans le faux
Merci