Bug de calcul en SSC

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

vsial
Expert
Messages : 103
Enregistré le : 26 déc. 2010 15:41

Re: Bug de calcul en SSC

Message par vsial » 16 déc. 2016 16:17

Bonjour,
J'ai un système solaire combiné.
Je rencontre un peu les mêmes problèmes que les post précédents.
Pourquoi suis-je obligé de rajouter un générateur sous forme de résistance électrique pour que le calcul aboutisse, sinon j'ai une puissance fournie insuffisante supérieur à 72h.
Quand je rajoute le générateur, cela fonctionne.
Merci.
Vincent.
Fichiers joints
SSC.PNG

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 4084
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Bug de calcul en SSC

Message par Régis » 20 déc. 2016 11:15

Car la méthode de calcul de la RT2012 estime que, parfois, le système solaire ne sera pas assez performant et nécessite un appoint pour arriver à subvenir aux besoins.


Pour info :
Une amélioration de 15 à 20 % pour l'énergie solaire thermique dans une nouvelle version du moteur RT ?
2016-12-20_11h09_57.png
http://news.sonnenkraft.info/form.do?ag ... nqi3ngtewu
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Renaud d
Confirmé
Messages : 11
Enregistré le : 23 août 2016 13:20

Re: Bug de calcul en SSC

Message par Renaud d » 13 janv. 2020 12:05

Bonjour, pour faire suite à ce post :
Je m’interroge sur la bonne façon de saisir un SSC avec chaudière granulés en appoint (donc ballon de stockage alimenté par des panneaux solaires + chaudière bois en appoint + résistance elec si nécessaire pour l'été lorsque la chaudière est éteinte).
-J'ai sélectionné la case "Système solaire combiné avec appoint chauffage raccordé à l'assemblage"
-J'ai mis en base les panneaux solaires + ballon accumulateur
-En appoint la chaudière granulés
-Et à ce montage j'ai rajouté une génération instantanée élec à effet Joule.
(VOIR CAPTURE JOINTE)
Ce montage est-il correcte dans le cadre de la méthode ThBce ?
Fichiers joints
ssc 1.JPG

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 4084
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Bug de calcul en SSC

Message par Régis » 13 janv. 2020 12:14

Oui, ce montage est correct.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Renaud d
Confirmé
Messages : 11
Enregistré le : 23 août 2016 13:20

Re: Bug de calcul en SSC

Message par Renaud d » 13 janv. 2020 14:34

Merci.

Renaud d
Confirmé
Messages : 11
Enregistré le : 23 août 2016 13:20

Re: Bug de calcul en SSC

Message par Renaud d » 13 janv. 2020 15:56

Après simulation du montage fait comme évoqué dans mon précédant post, j'obtiens des résultats trop (!) bons... =
8.8 /44.1 en Cep, avec 10 m² de capteurs (saisie et résultats en pièces jointes).
Où se cache le loup.....?
Fichiers joints
p4.JPG
p3.JPG
p2.JPG
p1.JPG

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 4084
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Bug de calcul en SSC

Message par Régis » 13 janv. 2020 16:51

Je ne constate pas d'anomalie de saisie...
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Renaud d
Confirmé
Messages : 11
Enregistré le : 23 août 2016 13:20

Re: Bug de calcul en SSC

Message par Renaud d » 13 janv. 2020 17:54

Merci de votre retour.
Mais en réduisant la surface de panneaux solaires à 2m² j'obtiens à peine:
18 kwhep/m², dont à peine 2 kwhep/m² pour le chauffage... :shock:
Pourtant le Bbio n'est pas folichon, de plus en saisissant la même surface de panneau en CESi avec chauffage simple par la même chaudière granulés j'obtiens un résultats double en terme de conso.
Je doute fortement qu'il n'y ait pas un bug (ou une erreur de saisie) quelque-part... Je cherche encore.
Si il y a des retours sur des SSC avec chaudière bois en appoint, je suis preneurs :roll:

ThibautSOGETI
Habitué
Messages : 43
Enregistré le : 10 mai 2019 10:06

Re: Bug de calcul en SSC

Message par ThibautSOGETI » 14 janv. 2020 08:16

Bonjour,

Quid des "ballons de chauffage" ?
Je pensais qu'il n'était pas possible de les saisir sous peine d'aller à l'encontre du moteur de calcul ?

Je pose la question car je vois dans le cas de Renaud d que la case est cochée, et le calcul a l'air d'aller au bout.
Y a t-il eu une évolution du moteur de calcul ?
Si non, c'est peut-être pour cette raison que le résultat vous semble incohérent.

Merci de vos éclaircissements.
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/

Renaud d
Confirmé
Messages : 11
Enregistré le : 23 août 2016 13:20

Re: Bug de calcul en SSC

Message par Renaud d » 14 janv. 2020 11:47

Bonjour,
de quelle "case cochée" parlez-vous en particulier ?

Caeli
Gourou
Messages : 444
Enregistré le : 05 févr. 2013 18:11

Re: Bug de calcul en SSC

Message par Caeli » 14 janv. 2020 15:07

Les fois au j'ai essaye (ça remonte maintenant...) ça marchait mais les résultats étaient catastrophiques...
Je ne sais pas si il y a eu des évolution du moteur su ce point.
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 4084
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Bug de calcul en SSC

Message par Régis » 14 janv. 2020 15:13

Renaud d a écrit :
13 janv. 2020 17:54
Mais en réduisant la surface de panneaux solaires à 2m² j'obtiens à peine:
18 kwhep/m², dont à peine 2 kwhep/m² pour le chauffage... :shock:
Pourtant le Bbio n'est pas folichon, de plus en saisissant la même surface de panneau en CESi avec chauffage simple par la même chaudière granulés j'obtiens un résultats double en terme de conso.
Le problème est que le moteur de calcul de RT ne permet pas d'analyser les résultats obtenus. La seule chose qu'il est donc possible de faire est de comparer ce résultat avec d'autre. J'ai tendance à croire qu'une simple résistance électrique (sans accumulation) donnera également des consommations de chauffage faibles.
ThibautSOGETI a écrit :
14 janv. 2020 08:16
Quid des "ballons de chauffage" ?
Je pensais qu'il n'était pas possible de les saisir sous peine d'aller à l'encontre du moteur de calcul ?
Seuls les systèmes de SSC permettent la prise ne compte de ballon de stockage pour le chauffage.
Renaud d a écrit :
14 janv. 2020 11:47
de quelle "case cochée" parlez-vous en particulier ?
De la cas correspondant à l'accumulation de chauffage.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre