Bonjour,
Renaud, vous nous aviez expliqué comment calculer la puissance de chauffage par une méthode claire dans un sujet passé.
Mais qu'en est il de la puissance de climatisation ? Je suppose que la puiss. de clim indiquée dans la synthèse des résultats n'est pas dimensionnante pour un groupe froid ?
Merci
Puissance de clim
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Stéphanie
- Expert
- Messages : 100
- Inscription : 06 oct. 2008 10:30
- Localisation : IZUBA énergies, Mèze
- Contact :
Tout d'abord, il n'y a pas une méthode universelle pour dimensionner une puissance froid contrairement au fonctionnement hiver (fichier de référence avec une température de base...)
On peut par exemple procéder de la manière suivante:
Première simulation: on affecte une température de consigne de thermostat de 27°C, puis on observe ensuite la répartition des puissances froid suivant chacune des zones.
Deuxième simulation: on va affecter environ 80% de la puissance indiquée précédemment par zone. Nous faisons généralement ce choix de sous-dimensionner la puissance à installer. Puis on s'interroge sur deux critères: Est ce que ces températures maximales sont acceptable dans le cadre de notre projet? Pendant combien d'heures peut-on dériver au delà de cette température de référence de 27°C?
Meilleures salutations,
On peut par exemple procéder de la manière suivante:
Première simulation: on affecte une température de consigne de thermostat de 27°C, puis on observe ensuite la répartition des puissances froid suivant chacune des zones.
Deuxième simulation: on va affecter environ 80% de la puissance indiquée précédemment par zone. Nous faisons généralement ce choix de sous-dimensionner la puissance à installer. Puis on s'interroge sur deux critères: Est ce que ces températures maximales sont acceptable dans le cadre de notre projet? Pendant combien d'heures peut-on dériver au delà de cette température de référence de 27°C?
Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]
IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]
IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Que voulez-vous dire exactement ?