Puissance de clim

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
Contact :

Puissance de clim

Message par El Niño » 08 oct. 2008 14:26

Bonjour,
Renaud, vous nous aviez expliqué comment calculer la puissance de chauffage par une méthode claire dans un sujet passé.
Mais qu'en est il de la puissance de climatisation ? Je suppose que la puiss. de clim indiquée dans la synthèse des résultats n'est pas dimensionnante pour un groupe froid ?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze
Contact :

Message par Stéphanie » 10 oct. 2008 15:57

Tout d'abord, il n'y a pas une méthode universelle pour dimensionner une puissance froid contrairement au fonctionnement hiver (fichier de référence avec une température de base...)

On peut par exemple procéder de la manière suivante:

Première simulation: on affecte une température de consigne de thermostat de 27°C, puis on observe ensuite la répartition des puissances froid suivant chacune des zones.

Deuxième simulation: on va affecter environ 80% de la puissance indiquée précédemment par zone. Nous faisons généralement ce choix de sous-dimensionner la puissance à installer. Puis on s'interroge sur deux critères: Est ce que ces températures maximales sont acceptable dans le cadre de notre projet? Pendant combien d'heures peut-on dériver au delà de cette température de référence de 27°C?


Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
Contact :

Message par El Niño » 13 oct. 2008 09:37

Merci pour cette réponse. Bienvenue chez IZUBA !
Puisse Renaud se concentrer pleinement sur la développement de Pleiades !
:P

Géraldine
Habitué
Messages : 38
Inscription : 19 nov. 2007 08:25

Message par Géraldine » 14 oct. 2008 08:17

Est-il possible de dimensionner une climatisation à partir des apports calculés par Pleiades?

Géraldine

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 16 oct. 2008 13:49

Que voulez-vous dire exactement ?
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Répondre