Dans la simulation annuelle,
J'ai essayé d'intégrer 3 scénarios pour la ventilation :
1 - un hiver avec 20% d'air neuf pour simuler la récup.
2 - un intersaisons pour bipassé la recup donc 100 %
3 - un surventilation 400 % pour de mai à aout
Le résultat me donne 1 avec 2 sans 3.
Est-il possible d'integrer 3 scénarios de ventilation sur une année ?
Cordialement.
Thomas GUYOT
simulation annuelle
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Normalement, ça devrait fonctionner, c'est étrange.
Pouvez-vous m'envoyer votre sauvegarde ainsi que votre dossier de bilbiothèque compressé ? (il se situe dans "Mes données plieades+comfie", dans le dossier "Mes documents").
Meilleures salutations
Pouvez-vous m'envoyer votre sauvegarde ainsi que votre dossier de bilbiothèque compressé ? (il se situe dans "Mes données plieades+comfie", dans le dossier "Mes documents").
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Avez-vous bien fait les dernières mises à jour ? Des bugs ont été corrigés sur les scénarios annuels.
Si c'est le cas, envoyez moi votre projet.
Meilleures salutations
Si c'est le cas, envoyez moi votre projet.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 18 oct. 2008 20:34
Bonjour,
J'étudie un bâtiment à Aix en Provence et souhaiterai savoir comment déterminer précisément les périodes de chauffe, d'hiver et intermédiaires ? Prend-on des valeurs arbitraires fixées par les données météo suivant le site? Ou peut-on effectuer des contrôles dans Pleïade qui permettraient de basculer lorsque l'on atteint une certaine température?
Salutations,
Pierre Trancart
J'étudie un bâtiment à Aix en Provence et souhaiterai savoir comment déterminer précisément les périodes de chauffe, d'hiver et intermédiaires ? Prend-on des valeurs arbitraires fixées par les données météo suivant le site? Ou peut-on effectuer des contrôles dans Pleïade qui permettraient de basculer lorsque l'on atteint une certaine température?
Salutations,
Pierre Trancart
Quatorze-eco
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Le mieux est de laisser le chauffage toute l'année, puis de regarder dans les résultats la courbe de puissance.
Ainsi vous verrez quand le chauffage est réellement utile et quand il ne l'est pas.
Meilleures salutations
Ainsi vous verrez quand le chauffage est réellement utile et quand il ne l'est pas.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues