Store vénitien sun tracking

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Répondre
Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Store vénitien sun tracking

Message par Sebastien G6 » 16 juil. 2018 11:31

Bonjour,

J'ai un projet de bureau en RT2012 avec des stores vénitiens motorisés asservi à une GTB mais sans gestion sun tracking.

Comment peut-on saisir cette configuration ?

On ne me propose que des lames fixes ou orientable mais avec gestion sun tracking.

Par avance merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Store vénitien sun tracking

Message par Régis » 16 juil. 2018 12:44

Le logiciel ne propose que ce qui est prévu par la méthode ThBCE de la RT2012.
La sélection qui me semble être la plus adaptée est "Autre cas avec gestion automatique".
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Store vénitien sun tracking

Message par Sebastien G6 » 16 juil. 2018 13:12

Merci de votre retour.

Cela m'enlève la possibilité de saisir les matrices, ce qui est pour moi le plus important pour des stores vénitiens.

Quel est l'impact du sun tracking ? D'après mon expérience sur un autre logiciel, qui étrangement permet de saisir un vénitien ou vénitien sun tracking, l'impact est inexistant.
Donc si je laisse sun tracking pour saisir correctement mes Sw et Tlw dans une matrice, est-ce qu ma saisie est fausse ?

Si oui, je dois donc saisir un store autre avec un seul Sw et Tlw, qui correspond au store baissé avec lames fermées ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Store vénitien sun tracking

Message par Régis » 16 juil. 2018 15:27

Sebastien G6 a écrit : 16 juil. 2018 13:12 Donc si je laisse sun tracking pour saisir correctement mes Sw et Tlw dans une matrice, est-ce qu ma saisie est fausse ?
Selon moi, elle ne correspond pas à la réalité (puisqu'il n'y a pas de sun tracking) et cela pourrait donc vous être reproché.
Sebastien G6 a écrit : 16 juil. 2018 13:12 Si oui, je dois donc saisir un store autre avec un seul Sw et Tlw, qui correspond au store baissé avec lames fermées ?
Pourquoi ne pas saisir "Autre cas avec gestion automatique" et sélectionner "Fermeture à lames orientables" ? C'est ce qui me parait le plus adapté :
2018-07-16_16h24_40.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Store vénitien sun tracking

Message par Sebastien G6 » 16 juil. 2018 16:42

Ca me parait être la meilleure solution.

Mais je ne peux cependant pas saisir de matrice malgré les lames orientables.

Du coup, quelles sont les bonnes valeurs de Sw et Tlw à retenir parmi toutes les valeurs disponibles dans les matrices ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Store vénitien sun tracking

Message par Régis » 17 juil. 2018 08:45

La gestion de la protection est bien prise en compte via une matrice :
2018-07-17_09h41_01.png
La saisie doit être faite comme indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Store vénitien sun tracking

Message par Sebastien G6 » 06 déc. 2019 11:27

Bonjour,

Je relance le sujet car la matrice avec la méthode que vous proposez ne correspond pas aux matrices des stores vénitiens qui croisent la hauteur du soleil et l'inclinaison des lames.
Le fichier joint montre les matrices données par le façadier.
Pièces jointes
Capture.JPG

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Store vénitien sun tracking

Message par Sebastien G6 » 06 déc. 2019 12:01

Autre question, quand on saisi une matrice, il y a des cases colorées qu'on peut remplir et des cases blanches qu'on ne peut pas remplir.
Je comprends que seules les cases en couleur doivent être remplies. Les autres valeurs sont extrapolée ? Ou inutiles ?

Mais si je me mets sur une case colorée et que je me déplace avec les flèches du clavier sur une case blanche, j'arrive à forcer une valeur.

Est-ce que ces valeurs sont utilisées dans le calcul RT 2012 ? Dois-je les laisser vides ?
Pièces jointes
Capture 2.JPG

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Store vénitien sun tracking

Message par Régis » 06 déc. 2019 12:59

Sebastien G6 a écrit : 06 déc. 2019 11:27 Bonjour,

Je relance le sujet car la matrice avec la méthode que vous proposez ne correspond pas aux matrices des stores vénitiens qui croisent la hauteur du soleil et l'inclinaison des lames.
Le fichier joint montre les matrices données par le façadier.
Cette matrice est issue de la méthode ThBCE de la RT2012.
Il s'agit donc des données réglementaires obligatoires pour la prise en compte de ce type de protection.
Il les faut donc absolument.
Sebastien G6 a écrit : 06 déc. 2019 12:01 quand on saisi une matrice, il y a des cases colorées qu'on peut remplir et des cases blanches qu'on ne peut pas remplir.
Je comprends que seules les cases en couleur doivent être remplies. Les autres valeurs sont extrapolée ? Ou inutiles ?
Elles sont inutiles car pas utilisées.
Sebastien G6 a écrit : 06 déc. 2019 12:01 si je me mets sur une case colorée et que je me déplace avec les flèches du clavier sur une case blanche, j'arrive à forcer une valeur.

Est-ce que ces valeurs sont utilisées dans le calcul RT 2012 ? Dois-je les laisser vides ?
Non, théoriquement elles ne doivent pas êtres utilisées.
Je vous invite à le vérifier en relançant le calcul après les avoir modifiés => les résultats obtenus ne doivent pas changer.
Si c'était le cas, pouvez-vous me transmettra les 2 saisies correspondante (sans la modif et avec la modif) pour analyse ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Store vénitien sun tracking

Message par Sebastien G6 » 06 déc. 2019 14:17

Merci de votre retour.

Je reviendrai vers vous avec les résultats de calculs.

Georges
Spécialiste
Messages : 74
Inscription : 15 févr. 2021 10:32

Re: Store vénitien sun tracking

Message par Georges » 06 déc. 2022 12:43

Bonjour,
Je relance le sujet qui est valable en RE2020. Je suis sur des locaux de bureau qui passent difficilement, je recherche des solutions au niveau de l'éclairage et des protections solaires.
Après avoir parcouru la discussion,
Est-il normal si ces matrices Sw Th-BC, Sw-Th-E et Tl Th-BCE sont conventionnelles, que le bouton figure dans les paramètres de ma menuiserie sous le type de protection solaire? Ne devraient-elles pas ne pas apparaitre?
Autres question elles sont toutes à 0 partout, pourquoi?
Vous remerciant par avance pour votre aide,
Bine cordialement,

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 106
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Store vénitien sun tracking

Message par Louis » 09 déc. 2022 15:41

Bonjour,
Cette matrice apparaît pour la RT2012.
Pour la RE2020, peut importe ce qui est renseigné dans la matrice, ce sera basé sur les caractéristiques conventionnelles.

Si vous avez des 0 partout, c'est que vous n'avez pas rempli la matrice. Vous pouvez aussi passer par un import depuis Edibatec, ce qui aura pour effet de remplir cette matrice.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre