Problème remplacement scénario d'occultation

Posez vos questions non spécifiques à un calcul particulier de Pleiades (Bibliothèques, saisie 2D, vue 3D etc.)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Avatar de l’utilisateur
NicolasV
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 24 mai 2018 17:06

Problème remplacement scénario d'occultation

Message par NicolasV » 16 oct. 2018 16:24

Bonjour,

Sur plusieurs projets et après plusieurs tentatives, je rencontre toujours le même bug : impossible de remplacer, dans l'éditeur, mes scénarios d'occultation.

Quand j'essaye de remplacer, j'ai un message "0 éléments remplacés".

Le remplacement des autres scénarios ou composants fonctionne parfaitement.

Certains sont-t-ils confrontés à ce problème ?

Merci d'avance :wink:
Nicolas Verneuil
NVT conseil

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème remplacement scénario d'occultation

Message par Régis » 17 oct. 2018 09:02

Je n'arrive pas à reproduire cela sur mon poste.
Utilisez vous une version à jour du logiciel (version 4.18.8.1 actuellement)?
Si c'est bien le cas, pouvez-vous me transmettre par mail la saisie correspondante pour analyse ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
NicolasV
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 24 mai 2018 17:06

Re: Problème remplacement scénario d'occultation

Message par NicolasV » 18 oct. 2018 10:16

Bonjour,

Oui, je suis bien à jour. Cette problématique intervient sur plusieurs projets et depuis plusieurs versions.

Je vous transmet le fichier pour analyse
Nicolas Verneuil
NVT conseil

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème remplacement scénario d'occultation

Message par Régis » 18 oct. 2018 11:05

La fonction "remplacer par" du menu outil ne fonctionne effectivement pas sur les scénarios d'occultation.
En attendant que ce soit corrigé dans les futures versions du logiciel (ticket 4441), je vous invite à utiliser la même fonction disponible dans "Bibliothèque Projet".
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre