Rapport RT ex

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT Existant

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Nicolas Chapon
Confirmé
Messages : 18
Inscription : 20 déc. 2018 10:47

Rapport RT ex

Message par Nicolas Chapon » 21 févr. 2019 15:51

Bonjour,

en regardant le détail d'un rapport RT ex généré depuis le module "Résultats", je constate que dans mes pièces, j'ai certaines parois donnant sur une autre pièce chauffée avec des températures adjacentes de 19°C (donc pas de déper), mais aussi de 15°C. A quoi correspondent ces 15 °C ? Est-ce pris en compte dans le calcul RT ex ? Ou bien est-ce seulement pour donner une déperdition indicative au cas où l'autre côté n'est pas chauffé ?
Pièces jointes
15°C.png

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Rapport RT ex

Message par Régis » 22 févr. 2019 10:20

Vous êtes en train de regarder les résultats du bilan des déperditions suivant la Norme EN 12831 du module de dimensionnement de chauffage.
Ces résultats sont spécifiques à ce contexte et sont indépendants du calcul de RTex.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Nicolas Chapon
Confirmé
Messages : 18
Inscription : 20 déc. 2018 10:47

Re: Rapport RT ex

Message par Nicolas Chapon » 22 févr. 2019 11:03

Merci pour votre réponse !

Répondre