Doute sur un zonage...

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Djej69
Expert
Messages : 230
Inscription : 01 mai 2013 10:59

Doute sur un zonage...

Message par Djej69 » 21 févr. 2019 17:56

comme énoncé dans le sujet, j'ai un doute sur un projet : il s'agit d'une école comprenant une partie administrative (environ 40% de la surface totale).
dois je définir 2 zones : enseignement et bureaux
ou une seule zone enseignement, des équipements d'éclairages bureaux, salles de réunions étant prévus.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Doute sur un zonage...

Message par Régis » 22 févr. 2019 10:23

Je vous propose de trancher par rapport à votre système de ventilation.
En effet, si il y a un seul système de ventilation commun, il vous faudra avoir une seule zone et donc un seul usage.
Si il y a deux systèmes de ventilation, on peut considérer que ces deux parties sont indépendantes, il est alors possible d'avoir deux zones distinctes et donc deux usages différents.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Djej69
Expert
Messages : 230
Inscription : 01 mai 2013 10:59

Re: Doute sur un zonage...

Message par Djej69 » 22 févr. 2019 16:11

C'est effectivement le cas, j'ai 2 systèmes de ventilation indépendants.
Dans votre réponse vous utilisez le terme "possible", dois je en déduire que ce n'est pas obligatoire ?
la création d'une 2ieme zone ne pénalisera pas légèrement le Bbio ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Doute sur un zonage...

Message par Régis » 25 févr. 2019 11:16

C'est pour mettre en évidence le fait que : si il n'y avait qu'un seul système de ventilation, il ne serrait pas possible d'avoir deux zones distinctes utilisant la même ventilation.

A l'inverse, on peut avoir une seule zone utilisant deux systèmes de ventilation.

Dans votre cas, il est donc possible d'avoir deux zones ou bien une seule.
Dans cette situation, j’aurais tendance à faire deux zones.
L'idéal serait de poser la question à l'organisme de contrôle (si il est désigné) pour obtenir une réponse "officielle".
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre