lors d'un calcul de déperditions d'un logement collectif comportant 3 niveaux, les puissances du niveau 2 sont plus élevées.
Est dû au fait que le calcul prend en compte l'hypothèse d'une température des pièces adjacentes de 5° inférieure ?
les planchers intermédiaires n'étant pas isolés.
Niveau intermédiaire
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Niveau intermédiaire
Cela peut effectivement être lié à la "température mitoyenne autre partie du bâtiment" issu des la saisie de "Partie de Bâtiment".
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Gourou
- Messages : 441
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Niveau intermédiaire
J'ai déjà eu ce problème, et je confirme que c'est dû aux déperditions par les deux planchers haut et bas.