Plenum 40 cm
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
Plenum 40 cm
Bonjour, j'ai à modeliser un faux plafond constitué d'une plaque de placo, de 40cm de vide et de 20cm de béton...
J'ai voulu mettre une lame d'air mais la hauteur max est de 1.5 cm...
Est-ce possible de simuler ceci?
Je précise que le local situé au dessus est climatisé.
Merci
J'ai voulu mettre une lame d'air mais la hauteur max est de 1.5 cm...
Est-ce possible de simuler ceci?
Je précise que le local situé au dessus est climatisé.
Merci
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Bonjour,
Oui il suffit de mettre une lame d'air d'paisseur > 1,5 cm.
Comme le dit si bien Renaud, à partir de 1,5 cm, les phénomènes convectifs dans la lame d'air sont les mêmes quelle que soit son épaisseur.
Oui il suffit de mettre une lame d'air d'paisseur > 1,5 cm.
Comme le dit si bien Renaud, à partir de 1,5 cm, les phénomènes convectifs dans la lame d'air sont les mêmes quelle que soit son épaisseur.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Bonjour,
On néglige alors les déperditions du plénum vers l'extérieur par le mur. Or 40 cm cela représente plus de 10 % de la hauteur donc de la surface ce n'est donc pas négligeable.
Est-ce qu'il faut placer le faux-plafond au niveau du plancher?
Mais quel est alors l'effet de l'augmentation du volume de la pièce?
On néglige alors les déperditions du plénum vers l'extérieur par le mur. Or 40 cm cela représente plus de 10 % de la hauteur donc de la surface ce n'est donc pas négligeable.
Est-ce qu'il faut placer le faux-plafond au niveau du plancher?
Mais quel est alors l'effet de l'augmentation du volume de la pièce?
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
On peut toujours dans ce cas là, rajouter un mini-niveau au projet et créer des pièces pour modéliser ces espaces.Rémy a écrit :Bonjour,
On néglige alors les déperditions du plénum vers l'extérieur par le mur. Or 40 cm cela représente plus de 10 % de la hauteur donc de la surface ce n'est donc pas négligeable.
C'est à dire ? Je ne comprend pas bien.Est-ce qu'il faut placer le faux-plafond au niveau du plancher?
Mais quel est alors l'effet de l'augmentation du volume de la pièce?
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Bonjour,
Désolé pour cette réponse tardive.
Je reformule ma question : est-que l'on peut intégrer les 40 cm du plénum dans la hauteur du niveau (pour prendre en compte les déperditions vers l'extérieur) et modéliser le plénum avec une lame d'air > 1.5 cm?
Est-il nécessaire de le modifier dans C+P pour lui redonner sa valeur réelle (sans plénum)?
Désolé pour cette réponse tardive.
Je reformule ma question : est-que l'on peut intégrer les 40 cm du plénum dans la hauteur du niveau (pour prendre en compte les déperditions vers l'extérieur) et modéliser le plénum avec une lame d'air > 1.5 cm?
Est-il nécessaire de le modifier dans C+P pour lui redonner sa valeur réelle (sans plénum)?
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Oui, c'est une bonne solution, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de corriger dans Pleiades+Comfie ensuite.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Si, mais la lame d'air dans le faux plafond est elle aussi chauffée et la température doit être assez proche de celle de la pièce, du coup, je pense que l'erreur est négligeable.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Dans ce cas là, on se dit qu'une fonction "Remplacer par" universelle serait intéressante.
On pourrait par exemple dire de remplacer la hauteur de toutes les parois verticales par la nouvelle valeur prenant en compte le plénum.
Il resterait plus qu'à modifier les volumes mais c'est moins rébarbatif, il y en a généralement beaucoup moins que des parois verticales.
On pourrait par exemple dire de remplacer la hauteur de toutes les parois verticales par la nouvelle valeur prenant en compte le plénum.
Il resterait plus qu'à modifier les volumes mais c'est moins rébarbatif, il y en a généralement beaucoup moins que des parois verticales.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Ah ben c'est idiot, je l'avais complètement loupé celui-là ! Merci Nicolas !
Bon, le "remplacer par" universel pourrait s'utiliser sur tout un tas de catégories différentes pour ma décharge
Bon, le "remplacer par" universel pourrait s'utiliser sur tout un tas de catégories différentes pour ma décharge
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo