Calcul BBio
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Spécialiste
- Messages : 64
- Enregistré le : 10 mai 2019 10:06
Re: Calcul BBio
Si j'ai bien suivi, le débit à entrer pour le BBIO est le débit hygiénique (le débit minimal imposé en quelque sorte).
J'ai pas cherché très longtemps sur internet, donc je me trompe peut-être, mais je n'ai pas connaissance d'une quelconque réglementation qui impose de ventiler mécaniquement en inoccupation.
Donc pour moi, débit en inoccupation = 0 (sauf cas particuliers je suppose).
Je suis preneur de tout complément.
EDIT : évidemment, débit en inoccupation réel pris en compte au niveau du CEP.
J'ai pas cherché très longtemps sur internet, donc je me trompe peut-être, mais je n'ai pas connaissance d'une quelconque réglementation qui impose de ventiler mécaniquement en inoccupation.
Donc pour moi, débit en inoccupation = 0 (sauf cas particuliers je suppose).
Je suis preneur de tout complément.
EDIT : évidemment, débit en inoccupation réel pris en compte au niveau du CEP.
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
-
- Gourou
- Messages : 278
- Enregistré le : 27 mars 2014 09:42
Re: Calcul BBio
@Luc,
c'est la nouvelle épreuve du bac ?!
c'est la nouvelle épreuve du bac ?!
-
- Gourou
- Messages : 278
- Enregistré le : 27 mars 2014 09:42
Re: Calcul BBio
Luc,
comme les locaux à occupation passagère non climatisés d'un groupe CE2 ne l'empêchent pas d'être CE2 (voir ci-dessous) je pense que le plus simple est d'avoir un seul groupe CE2, et débit Bbio = 250 m3/h en occupation, 0 m3/h en inoccupation.
http://support.bbs-logiciels.com/suppor ... -un-local-
et la phrase de l'arrêté :
comme les locaux à occupation passagère non climatisés d'un groupe CE2 ne l'empêchent pas d'être CE2 (voir ci-dessous) je pense que le plus simple est d'avoir un seul groupe CE2, et débit Bbio = 250 m3/h en occupation, 0 m3/h en inoccupation.
http://support.bbs-logiciels.com/suppor ... -un-local-
et la phrase de l'arrêté :
Re: Calcul BBio
Oui
je comprends bien
mais dans quel cas avez-vous des débits en inoccupation?
je comprends bien
mais dans quel cas avez-vous des débits en inoccupation?

-
- Spécialiste
- Messages : 62
- Enregistré le : 18 mai 2017 08:02
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: Calcul BBio
Ce que je comprends en y regardant de plus près, c'est qu'en effet les débits hygiéniques réglementaires à saisir pour le Bbio seraient toujours nuls sauf pour des cas particulier de locaux ayant une pollution spécifique émanant même en inoccupation.
Donc selon cette interprétation, pour le cas de sanitaires par exemple, le débit peut être saisie nul en inoccupation.
Donc selon cette interprétation, pour le cas de sanitaires par exemple, le débit peut être saisie nul en inoccupation.
Re: Calcul BBio
Pour moi le Réglement sanitaire impose des débits constant dans les pièces à pollution spécifique.ThibautSOGETI a écrit : ↑17 juin 2019 10:31Si j'ai bien suivi, le débit à entrer pour le BBIO est le débit hygiénique (le débit minimal imposé en quelque sorte).
J'ai pas cherché très longtemps sur internet, donc je me trompe peut-être, mais je n'ai pas connaissance d'une quelconque réglementation qui impose de ventiler mécaniquement en inoccupation.
Donc pour moi, débit en inoccupation = 0 (sauf cas particuliers je suppose).
Je suis preneur de tout complément.
EDIT : évidemment, débit en inoccupation réel pris en compte au niveau du CEP.
J'entre donc dans mon débit BBIO en occupation le débit lié à l'occupation (ex 10x25m3h) + le débit lié à la pollution spécifique des sanitaires, si les réseaux de ventilation sont différents.
Hors occupation, je renseigne uniquement les débits liés à la pollution spécifique (sanitaires, etc).
-
- Gourou
- Messages : 278
- Enregistré le : 27 mars 2014 09:42
Re: Calcul BBio
Oui, mais rt-batiment dit lui-même que pour saisir les débits de ventilation Bbio en tertiaire, on considère l'air neuf : https://www.rt-batiment.fr/nc/faq/detail.php?faqid=229 !
Re: Calcul BBio
Ok mais pour moi, une extraction seule entraine impérativement une entrée d’air à un endroit.sebastien38 a écrit : ↑18 juin 2019 16:48Oui, mais rt-batiment dit lui-même que pour saisir les débits de ventilation Bbio en tertiaire, on considère l'air neuf : https://www.rt-batiment.fr/nc/faq/detail.php?faqid=229 !
Que ce soit par compensation via la double flux, ou par entrée d’air.
De la même manière qu’en logement on rentre bien dès débits alors que l’on est en extraction seule ?
-
- Gourou
- Messages : 278
- Enregistré le : 27 mars 2014 09:42
Re: Calcul BBio
Certes, mais la même page du site dit clairement qu'en habitat, on considère bien les débits extraits.De la même manière qu’en logement on rentre bien dès débits alors que l’on est en extraction seule ?
C'est vrai que c'est pas très clair.
Re: Calcul BBio
voilà c'est ça qu'on veut! de la bonne incompréhension 

-
- Spécialiste
- Messages : 62
- Enregistré le : 18 mai 2017 08:02
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: Calcul BBio
Je pense que comme le CSTB le dit, c'est l'air neuf le plus important.
L'extraction dans les sanitaires sur un plateau de bureau va permettre d'apporter une partie de l'air neuf pour la zone bureau, et c'est l'air vicié des bureaux qui va être utilisé pour évacuer les polluants des sanitaires.
En somme l'extraction des sanitaires (au moins en occupation) ne va pas augmenter le débit d'air neuf du bâtiment.
Pour le logement c'est un peu différent.
L'extraction dans les sanitaires sur un plateau de bureau va permettre d'apporter une partie de l'air neuf pour la zone bureau, et c'est l'air vicié des bureaux qui va être utilisé pour évacuer les polluants des sanitaires.
En somme l'extraction des sanitaires (au moins en occupation) ne va pas augmenter le débit d'air neuf du bâtiment.
Pour le logement c'est un peu différent.
Re: Calcul BBio
Oui effectivement...sebastien38 a écrit : ↑19 juin 2019 08:35Certes, mais la même page du site dit clairement qu'en habitat, on considère bien les débits extraits.De la même manière qu’en logement on rentre bien dès débits alors que l’on est en extraction seule ?
C'est vrai que c'est pas très clair.

Le CSTB parle "d'air neuf entrant", comme dit plus haut je pars du principe qu'une extraction de 90m3/h en sanitaire implique impérativement une entrée d'air neuf de 90m3/h (compensation, entrée d'air, étanchéité de l'enveloppe).
Ne pas saisir de débit hors occupation pour ces centrales simple flux revient à considérer que l'on coupe cette ventilation hors occupation. Il me semble que certains militent en faveur de cette pratique, notamment en passif, mais c'est un autre débat