Celliers transformés en SHAB (TMA) avant chantier

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

sebastien38
Gourou
Messages : 441
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Celliers transformés en SHAB (TMA) avant chantier

Message par sebastien38 » 08 nov. 2019 11:49

Bonjour,

j'ai une question un peu tordue à laquelle l'examen de la fiche d'application "Bâtiments livrés sans équipement de chauffage ou refroidissement" ne me permet pas de répondre.

Sur un projet de logement collectif, l'archi me demande de prendre en compte que :

- des locaux initialement aménagés et vendus comme celliers, seront livrés avec attentes (au moins 1 cellier sur 2 comportera un coin cuisine et une salle d'eau avec douche + 1 coin chambre) et aménagés dans le cadre de TMA a priori pendant le chantier

- le bâtiment est toujours en phase PRO, chantier non lancé


Les deux celliers concernés sont déconnectés physiquement des logements auxquels ils sont initialement rattachés (mais intégrés au volume chauffé) : dois-je donc les considérer comme 2 studios supplémentaires, à tous les égards ?

Merci pour votre réponse, cordialement

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Celliers transformés en SHAB (TMA) avant chantier

Message par Régis » 08 nov. 2019 12:16

Non, à moins qu'ils ne soient dans deux bâtiments différents.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre