Simulation sans apports internes et éclairage

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

sebastien38
Gourou
Messages : 439
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Simulation sans apports internes et éclairage

Message par sebastien38 » 08 janv. 2020 10:58

Bonjour,

et meilleurs vœux à toute l'équipe pour 2020 !

Petite question : les apports d'éclairage sont-ils pris en compte ou non quand on lance une STD en désactivant les apports internes ET si un calcul d'éclairement naturel a été réalisé ?

La documentation en ligne précise bien que "la simulation se fera sans apport interne issu des scénarios de puissance dissipée et du scénario d'occupation. Permet d'estimer la part des apports internes sur les besoins par comparaison avec une simulation normale".

Pour moi, les apports correspondant à l'allumage de l'éclairage artificiel (modulo gradation, etc) resteraient donc inclus dans la simulation et le besoin de chauffage réduit en proportion.

J'ai en fait besoin de calculer un ratio de charge annuelle des apports internes (métaboliques, équipements et éclairage) et je veux raisonner en comparant une simul normale et une simul sans apports.

Merci (de votre éclairage) !

sebastien38
Gourou
Messages : 439
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Simulation sans apports internes et éclairage

Message par sebastien38 » 08 janv. 2020 11:05

En même temps, il suffirait sûrement de décocher 'calculer l'éclairage artificiel à partir de..."...

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Simulation sans apports internes et éclairage

Message par Régis » 08 janv. 2020 14:57

sebastien38 a écrit : 08 janv. 2020 10:58 les apports d'éclairage sont-ils pris en compte ou non quand on lance une STD en désactivant les apports internes ET si un calcul d'éclairement naturel a été réalisé ?
La documentation en ligne précise bien que "la simulation se fera sans apport interne issu des scénarios de puissance dissipée et du scénario d'occupation.
Oui, ils sont pris en compte.
sebastien38 a écrit : 08 janv. 2020 11:05 En même temps, il suffirait sûrement de décocher 'calculer l'éclairage artificiel à partir de..."...
Exact.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre