Message par jogocon » 25 mai 2020 09:19

Bonjour,

Je me demande si les bouches de soufflage/extraction modulés par une sonde de CO2 fonctionnent en STD.

Je vois l'icone de la STD en haut de la fenêtre, mais les sorties de résultats ne montrent pas une évolution du débit par rapport a l'occupation.
Les débit varient entre 4 et 14 m3/h alors que l'occupation est 7 fois supérieure. l'occupation min est de 6 occupants et max 42 occupants.

Cela m'as l'air un peu bizarre, sinon, pourriez vous me dire comment est il calculé la modulation par sonde CO2 ?

Example des débits : 3 304,90 m3/h -- 3 300,12 m3/h -- 3 291,70 m3/h sur un débit max de 4100 m3/h

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Sondes CO2 Fonctionnement en STD

Message par Régis » 25 mai 2020 10:12

Suir ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
En STD, on reprend ce qui est prévu pour la RT2012. Le débit pris en compte est donc le débit en occupation X 0.8