Bonjour,
Je réalise actuellement une simulation sur un bâtiment très vitré à rénover. Il est orienté nord-sud et les menuiseries sont les mêmes sur les deux orientations. Je leur ai affecté un Uw de 4 W/m².K. J'ai d'abord fait une variante en ne remplaçant que les menuiseries au sud (avec un Uw de 1,5 W/m².K). Les besoins diminuent. Cependant, lorsque je remplace également les menuiseries au nord, les consommations augmentent. Auriez-vous une piste pour répondre à cela ? J'obtiens les gains suivants :
Murs isolés : gain de 55 000 kWh
Murs isolés + toutes menuiseries changées : gain de 150 000 kWh
Menuiseries sud changées : gain de 46 000 kWh
Toutes les menuiseries changées : gain de seulement 27 000 kWh
Je devrais logiquement avoir un gain autour de 95 000 kWh (150 000 - 55 000) lorsque je change toutes les menuiseries..
Merci d'avance,
Meilleures menuiseries mais besoins en hausse
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Meilleures menuiseries mais besoins en hausse
Une menuiserie engendre des apports solaires et des déperditions.
Le changement d'une menuiserie affecte ces 2 paramètres dont les gains peuvent s'opposer en fonction des périodes de la journée, des saisons et des données météo.
Non car les différents gains ne se cumulent pas.ESTP a écrit : ↑19 juin 2020 14:42 Murs isolés : gain de 55 000 kWh
Murs isolés + toutes menuiseries changées : gain de 150 000 kWh
Menuiseries sud changées : gain de 46 000 kWh
Toutes les menuiseries changées : gain de seulement 27 000 kWh
Je devrais logiquement avoir un gain autour de 95 000 kWh (150 000 - 55 000) lorsque je change toutes les menuiseries..
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Meilleures menuiseries mais besoins en hausse
Certes, mais il est tout de même très étonnant d'observer une nette baisse en changeant les menuiseries sur une façade (qui plus est au sud), et que derrière, en modifiant l'autre façade, les besoins augmentent.
Lorsque je change les menuiseries au nord, les besoins diminuent dans les pièces orientées au nord, mais augmentent dans les pièces situées au sud, par rapport à ma variante où je ne change que les menuiseries au sud. C'est pour cela que cela me paraît étrange. Je pense avoir fait une erreur quelque part mais je ne vois pas où.
Lorsque je change les menuiseries au nord, les besoins diminuent dans les pièces orientées au nord, mais augmentent dans les pièces situées au sud, par rapport à ma variante où je ne change que les menuiseries au sud. C'est pour cela que cela me paraît étrange. Je pense avoir fait une erreur quelque part mais je ne vois pas où.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Meilleures menuiseries mais besoins en hausse
Je vous invite à analyser les gains d'apports solaires et les déperditions statiques de ces pièces dans les différentes variantes.
Avez-vous utilisé le calcul aéraulique ?
N'est-ce pas lié aux mouvement d'air ? Vous pouvez le vérifier en désactivant le calcul aéraulique ?
Avez-vous utilisé le calcul aéraulique ?
N'est-ce pas lié aux mouvement d'air ? Vous pouvez le vérifier en désactivant le calcul aéraulique ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES