Bonjour,
La sonde CO2 utilisé le 80% du débit de la ventilation saisie.
Dans la sortie des graphiques experts, au niveau de la CTA, j'ai bien le débit global x 0.8
Ce qui me dérange c'est que le graphique, du "débit d'air neuf" de la pièce étudié, se trouve a 60% du débit max soufflé par la bouche et non pas a 80%
Je fais une étude de confort d'été et cela est plutôt défavorable pour moi.
J'ai donc deux questions
1- Le graphique "débit d'air neuf" aux niveau des pièces c'est bien le débit d'air soufflé par la CTA ? sinon que'est-ce que c'est?
2- Si le "débit d'air neuf" est bien le débit soufflé par la bouche, pourquoi il est a 60% et non pas a 80%?
Merci
Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2
Pouvez-vous me transmettre par mail l’export des résultats dans un zip pour analyse ?
Pour cela, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip :
Pensez à re-préciser votre question et la référence à ce post.
Pour cela, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip :
Pensez à re-préciser votre question et la référence à ce post.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2
J'ai bien reçu votre mail.
Dans les graphiques experts, on peut visualiser :
- le débit d'air soufflé par la bouche : 80m3/h (100m3/h paramétré au niveau de la bouche de soufflage avec un débit réduit d 20% par la sonde CO2)
- le débit d'air neuf de la pièce : 80m3/h avec un rendement de 0.78 soit 62.4m3/h équivalents.
Dans les graphiques experts, on peut visualiser :
- le débit d'air soufflé par la bouche : 80m3/h (100m3/h paramétré au niveau de la bouche de soufflage avec un débit réduit d 20% par la sonde CO2)
- le débit d'air neuf de la pièce : 80m3/h avec un rendement de 0.78 soit 62.4m3/h équivalents.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Expert
- Messages : 104
- Inscription : 06 avr. 2018 10:11
- Localisation : 70000 Quincey
- Contact :
Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2
Bonjour,
J'imagine que le rendement de 0.78 est celui de l'échangeur ? Le débit d'air neuf ne devrait-il donc pas être : 80*(1-0.78) = 17.6 m3/h ?
J'imagine que le rendement de 0.78 est celui de l'échangeur ? Le débit d'air neuf ne devrait-il donc pas être : 80*(1-0.78) = 17.6 m3/h ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2
OuiRomain Munier a écrit : ↑06 juil. 2020 10:28 J'imagine que le rendement de 0.78 est celui de l'échangeur ?
Si, il y a bien quelque chose d'erronée dans ce qui est affiché dans ces graphiques pour ce "débit d'air neuf".Romain Munier a écrit : ↑06 juil. 2020 10:28 Le débit d'air neuf ne devrait-il donc pas être : 80*(1-0.78) = 17.6 m3/h ?
Les calculs et les résultats obtenus restent cependant cohérents.
Nous faisons le nécessaire pour corriger cela dans la prochaine mise à jour du logiciel (ticket 5429) et vous demandons de nous excuser de ces désagréments.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES