Bonjour,

J'ai un soucis concernant les besoins d'un bâtiment de bureaux.

J'ai dessiné ce bâtiment (bureaux std) sous Alcyone en délimitant des zones (Nord, Sud, Est, Ouest, etc.).
Je l'ai explorté sous Pléiades et intégré des scénarios de fonctionnement.
Démarche normale...

Mais quand j'ai lancer la simulation, j'ai obtenu un bâtiment n'ayant pour besoins de chaud 151 kWh/an (pour 8 000 m² en ile de France).

Donc à moins d'avoir découvers un procédé révolutionnaire d'économie d'énergie (je qui est fort peu probable), j'ai une erreur quelque part...

J'ai vérifier mon dessin, mes zones. Ré-exporté mon modèle, replacer mes scénarios, relancer des simulations, etc. Rien de neuf.

Merci de votre aide.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 13 mars 2009 11:37

Et vous avez bien attribué des scénarios de chauffage et de ventilation partout où c'est nécessaire ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Rtom
Confirmé
Messages : 16
Inscription : 10 déc. 2008 11:22

Message par Rtom » 13 mars 2009 11:39

Absolument. J'ai mes scénario dans chacune des zones (notamment chauffage et ventilation)

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 13 mars 2009 11:50

Et vous avez bien simulé durant l'hiver ? :roll:

Non, je ne vois pas, sans doute faudrait-il jeter un œil à votre projet...
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Rtom
Confirmé
Messages : 16
Inscription : 10 déc. 2008 11:22

Message par Rtom » 13 mars 2009 11:59

En fait je simule sur toute l'année.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 13 mars 2009 12:03

Une dernière idée : avez-vous vérifié l'échelle des plans sous Alcyone ?

Vous retrouvez bien sous P+C des surfaces cohérentes avec votre projet ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Rtom
Confirmé
Messages : 16
Inscription : 10 déc. 2008 11:22

Message par Rtom » 13 mars 2009 15:02

J'ai bien réglé l'échelle sous Alcyone (au moment de la conception du bâtiment).

La surface est la même sous Alcyone et sous Pléiades. Il ne semble pas y avoir eu de mauvais transfert de données.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 13 mars 2009 16:02

Les 3 principales causes de ce genre de problèmes sont :
- occupation trop importantes
- puissance dissipée trop importante
- absence de ventilation

Faite bien attention à ne pas créer un scénario d'occupation pour le projet et à ne pas l'affecter à chaque zone, sinon, vous aller multiplier le nombre d'occupants par celui de zone. Idem pour la puissance dissipée.

Si vous n'y arrivez toujours pas, envoyez nous votre projet.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr