Message par jdpjav » 09 févr. 2022 19:14

Bonjour,
Quelle serait la (les ?) méthodo pour prendre en compte un brasseur d'air en confort d'été en STD ?
Merci de vos avis !

sebastien38
Gourou
Messages : 445
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Brasseur d'air

Message par sebastien38 » 10 févr. 2022 09:35

Bonjour,

sur un projet BDM, l'accompagnateur nous avait suggéré de relancer la simulation en augmentant la limite haute d'inconfort de 1 voire 2°C pour tenir compte de l'amélioration du confort ressenti !

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Brasseur d'air

Message par Régis » 10 févr. 2022 09:49

En STD/SED, la température à l'intérieur d'une zone est considéré comme homogène (pas de stratification de l'air ou de distinction de ce qu'il se passe à gauche ou à droite à l'intérieur d'une zone). Un brasseur d'air n'a donc pas d'incidence sur les résultats de STD/SED.
En revanche, dans le contexte d'un calcul complémentaire (à la STD/SED) de confort suivant les PMV/PPD et Givoni, la notion de vitesse de l'air est bien prise en compte.
La vitesse d'air du brasseur d'air pourra alors être valorisée ainsi sur le confort ressenti (pas sur la température de la zone que le brasseur d'air ne modifie pas).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 693
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Brasseur d'air

Message par Stephane_T » 10 févr. 2022 15:24

Et j'ajoute que l'indicateur DH tient aussi compte de l'augmentation de la vitesse de l'air telle que paramétrée pour les indicateurs PPD/PMV.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: Brasseur d'air

Message par jdpjav » 17 févr. 2022 15:29

Merci de vos réponses !
S'agissant de la vitesse de l'air induite par un brasseur d'air en saison très chaude, si on sait que son influence est forte sur la temp. opérative, où trouver des repères de valeurs à simuler raisonnables ?
Car entre 0,3 m/s qui induit ~1 °K, et 1,5 ms qui induirait ~3,5 °C, il doit bien y avoir une vitesse d'air reconnue acceptable (optimum) au sein d'un logement (vitesse d'air haute qui ne gênerait pas 90% des occupants, par exemple, quand il fait très chaud).

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Brasseur d'air

Message par Régis » 17 févr. 2022 17:08

Les fabricants/fournisseurs doivent pouvoir vous fournir ces vitesses d'air.
A mon sens, au delà de 2m/s, les feuilles posées sur un bureaux s'envolent...
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Brasseur d'air

Message par olivir » 03 avr. 2022 08:37

En RE2020, les brasseurs d'air ont un impact sur l'indicateur DH. Mais sont-ils pris en compte pour la partie climatisation du BBio ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 268
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: Brasseur d'air

Message par cottet_energie » 04 avr. 2022 08:20

8.32.3 DESCRIPTION MATHEMATIQUE
8.32.3.1 Conditions de prises en compte
Les brasseurs d’air ne peuvent être introduits que dans des groupes non-climatisés (Isclimatisegr = 0).
Ils sont modélisés dans les modes Th-D et Th-C.
En mode Th-D, on considère leur utilisation possible durant l’ensemble de la période de confort
adaptatif (Is_confort_adaptatif(h) = 1).
En mode Th-C, leur utilisation est restreinte à la période de refroidissement du groupe (Aut,fr-pro =
1).

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Brasseur d'air

Message par olivir » 04 avr. 2022 11:08

Ce qui veut dire qu'ils sont pris en compte pour le DH et le Cep, seulement ?!
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 268
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: Brasseur d'air

Message par cottet_energie » 05 avr. 2022 10:06

olivir a écrit : 04 avr. 2022 11:08 Ce qui veut dire qu'ils sont pris en compte pour le DH et le Cep, seulement ?!
C'est ce que laisse entendre la méthode de calcul. Pour en être sur il y a deux solutions : avoir le retour d'Izuba car je n'ai pas les algorithmes de la RE2020 ou faire ton propre test sur un projet :mrgreen:

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 693
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Brasseur d'air

Message par Stephane_T » 06 avr. 2022 11:23

cottet_energie a écrit : 05 avr. 2022 10:06
olivir a écrit : 04 avr. 2022 11:08 Ce qui veut dire qu'ils sont pris en compte pour le DH et le Cep, seulement ?!
C'est ce que laisse entendre la méthode de calcul. Pour en être sur il y a deux solutions : avoir le retour d'Izuba car je n'ai pas les algorithmes de la RE2020 ou faire ton propre test sur un projet :mrgreen:
Nous n'avons pas plus d'information concernant les algorithmes que le document que vous avez cité précédemment. D'ailleurs la phrase est claire : les brasseurs d'air ne sont pas pris en compte pour le calcul du Bbio.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Brasseur d'air

Message par olivir » 06 avr. 2022 12:50

Les implications ne sont pas négligeables puisque la climatisation est obligatoirement prises en compte, elle, dans le nouveau calcul du BBio.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 693
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Brasseur d'air

Message par Stephane_T » 06 avr. 2022 15:22

Il me semble que dans le calcul du Bbio, l'idée est d'ajouter la clim de manière conventionnelle pour forcer à travailler sur l'évitement des besoins de clim par la conception du bâti uniquement. Autrement dit, ça suppose que l'on ne va pas réduire le besoin de clim en utilisant un autre système, tel que des brasseurs d'air.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
DIESE2021
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 27 août 2021 10:17
Localisation : LA ROCHELLE

Re: Brasseur d'air

Message par DIESE2021 » 06 févr. 2024 17:09

Régis a écrit : 10 févr. 2022 09:49 En STD/SED, la température à l'intérieur d'une zone est considéré comme homogène (pas de stratification de l'air ou de distinction de ce qu'il se passe à gauche ou à droite à l'intérieur d'une zone). Un brasseur d'air n'a donc pas d'incidence sur les résultats de STD/SED.
En revanche, dans le contexte d'un calcul complémentaire (à la STD/SED) de confort suivant les PMV/PPD et Givoni, la notion de vitesse de l'air est bien prise en compte.
La vitesse d'air du brasseur d'air pourra alors être valorisée ainsi sur le confort ressenti (pas sur la température de la zone que le brasseur d'air ne modifie pas).
Bonjour,

Serait-ce possible de prévoir l'intégration du calcul des consommations électriques de ces brasseurs d'air dans le module STD svp ? Sur un projet de rénovation de groupe scolaire important je me dis que la consommation de l'ensemble des équipements n'est pas négligeable.

Merci d'avance. :D

Caeli
Omniscient
Messages : 719
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Brasseur d'air

Message par Caeli » 06 févr. 2024 17:19

il suffit de faire un scénario de puissance dissipée elec dédié
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr