Double flux avec traitement de l'air

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis, Jean-Louis, Renaud

Répondre
Thomas Guyot
Confirmé
Messages : 18
Enregistré le : 08 janv. 2008 10:17

Double flux avec traitement de l'air

Message par Thomas Guyot » 26 sept. 2008 13:09

Bonjour,

Je souhaitais savoir s'il était possible de modéliser une ventilation avec préchauffage de l'air neuf et/ou avec refroidissement de l'air neuf.

Peux-t-on ainsi obtenir suivant la consigne de pré-chauffage ou de refroidissement les besoins en chauffage et en climatisation lié au traitement de l'air neuf ?

Ce système est très répandu étant donné que si les débits d'air sont importants, il faut traité l'air neuf afin d'éviter les phénomènes d'inconfort.


Thomas GUYOT

Avatar du membre
olivir
Légendaire
Messages : 1930
Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 26 sept. 2008 13:29

Bonjour,

Je pense que c'est traitable via des zones virtuelles servant d'intermédiaires...
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com


Image

Avatar du membre
Renaud
Administrateur
Messages : 1083
Enregistré le : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 29 sept. 2008 17:12

En effet, en créant une zone chauffée et climatisée à la température voulue et une ventilation interne de cette zone vers le bâtiment.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
4 rue de Dublin, parc Aquatechnique
34200 Sète

Mélanie
Novice
Messages : 2
Enregistré le : 20 avr. 2009 10:36

Message par Mélanie » 23 avr. 2009 08:19

Bonjour thomas,
Je voulais savoir si tu étais arriver a modéliser une ventilation double flux avec préchauffage de l'air neuf.
J'ai crée une zone virtuelle chauffée, mais je n'ai pas de résultats cohérents.
Pourrais tu m'expliquer comment tu as fait ?
Mélanie

peyrard
Habitué
Messages : 42
Enregistré le : 27 janv. 2009 09:33
Localisation : Avignon

Message par peyrard » 24 avr. 2009 08:09

Bonjour,

Voila comment j'ai procedé:

j'ai crée une pièce virtuelle avec comme température de consigne en chauffage et en rafraichissement la température de l'air que tu souhaite prechauffé
Puis des ventilations internes de ta pièce virtuelle vers les pièces concernées.

Les résultats obtenus me semblait corrects.

En esperant t'avoir aidé

PS: Répondez si je suis dans le faux

Merci

Mélanie
Novice
Messages : 2
Enregistré le : 20 avr. 2009 10:36

Message par Mélanie » 27 avr. 2009 11:26

Bonjour,
J'ai procédé de la même manière que toi, ca semble marcher pour moi aussi.
Cordialement