Murs enterrés

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

LFMN
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 19 janv. 2009 18:16
Localisation : NANTES

Murs enterrés

Message par LFMN » 20 avr. 2009 23:35

Bonjour

J'ai un projet de bâtiment de stockage, sur lequel j'ai fait 2 variantes :

1° Bâtiment entièrement enterré (sauf la toiture)

2° Bâtiment sur terre plein (identique a la première variante pour le reste)

La 1° variante ayant pour but de diminuer les consommations de chauffage et de climatisation, ainsi que de limiter les fluctuation rapide de température interne.

Or P+C me donne les mêmes besoins et les Delta T int entre la version enterré et la version aérienne ne sont que de 1°C.

Cela me semble curieux. P+C prend t'il bien en compte le fait que l'on soit en enterré (6,5m de profondeur) ?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 28 avr. 2009 16:36

Bonjour,

Normalement, c'est correctement pris en compte, sans toutefois prendre en compte la profondeur d'enterrement.
Quand on met un contact sol, la température de contact en considéré comme un mix entre la température extérieure et la température à 10m. Mais ce mix est fixe.
Toutefois, pour une meilleure prise en compte de l'inertie du sol, vous pouvez rajouter une épaisseur de terre dans la composition de vos murs.

Pour finir, le fait que vous ayez les mêmes besoins me fait quand même penser à une erreur de saisie car le sol est beaucoup moins froid que l'extérieur. N'hésitez pas à nous envoyer votre projet.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

LFMN
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 19 janv. 2009 18:16
Localisation : NANTES

Message par LFMN » 30 avr. 2009 10:53

Bonjour

j'avais bien saisi mes parois avec des épaisseur de terre, par contre j'avais fait un très grossière erreur sur le contrôle de mon freecooling, j'avais saisi l'inverse de ce qu'il fallait. maintenant tout est rentré dans l'ordre.

Moralité : Coupé cette saleté de téléphone qui sonne tout les 10 min lorsque vous faites une étude.

Merci :lol:

Répondre