Message par Psi Thermique » 17 févr. 2023 09:47

Bonjour,
on bosse sur un logement collectif avec labélisation BBC réno.

Entre autres, le label demande Ubat-projet < Ubat Base.

Or le calcul du Ubat Base ne prend pas en compte les pontts thermiques de refend de toutes les cloisons lourdes...
mais le Ubat Projet oui...
Du coup on est fortement pénalisé...
Ma question : doit on rentrer le cloisonnement intérieur en RT EX et doit on mettre les ponts thermiques de refend...

Merci d'avance.
Sébastien

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 149
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Label BBC réno Ubat Base

Message par Louis » 20 févr. 2023 12:40

Bonjour,
Je ne vois pas pourquoi le Ubat_Base ne prendrait pas en compte les Pth de refend. Je viens de faire le test et ils sont correctement pris en compte.
Vous n'êtes pas obligé de dessiner les cloisons intérieures, mais les Pth de refend doivent être présents (en base et rénové)
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Psi Thermique
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 nov. 2012 14:05

Re: Label BBC réno Ubat Base

Message par Psi Thermique » 20 févr. 2023 16:38

Merci Louis.
On a bien refait les calculs et on ne trouve pas les ponts thermiques de refend ni pont thermique de menuiseries dans Ubat Base...

Quand on génère la fiche récap RTEX, la ligne autres ponts thermiques pour Ubat Base est grisée (voir pièce jointe)
Pièces jointes
2023-02-20_164353.jpg
Sébastien

Psi Thermique
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 nov. 2012 14:05

Re: Label BBC réno Ubat Base

Message par Psi Thermique » 20 févr. 2023 16:52

Avec les pertes thermiques, on voit bien que le ubat base ne prend pas en compte autres ponts thermiques ou sont les fameux pont thermiques dont je parlais juste avant...
Pièces jointes
2023-02-20_165143.jpg
Sébastien

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 864
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Label BBC réno Ubat Base

Message par Ludovic_B » 01 mars 2023 10:46

Bonjour,
J'ai refait le point avec Effinergie,
Le calcul du Ubat base ne prend en compte aucun pont L11 (refend et menuiserie suivant arrêté). par contre le U bat projet doit bien prendre en compte ces ponts, et on doit bien vérifier Ubat projet < Ubat base. Une réponse mail d'effinergie doit être envoyée pour préciser ce point.
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

victor.pierre
Membre
Messages : 6
Inscription : 12 mai 2022 08:35

Re: Label BBC réno Ubat Base

Message par victor.pierre » 03 oct. 2023 16:00

Bonjour,
Avez vous eu le retour d'Effinergie sur ce point? Car en effet l'objectif sur le Ubat me pose beaucoup de soucis en réha aussi

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Label BBC réno Ubat Base

Message par Régis » 05 oct. 2023 15:03

Nous ne retrouvons aucune trace de ce mail....
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr