Bonjour,
Je rencontre un petit problème concernant le calcul d'éclairement, lorsque je lance le calcul j'ai directement une erreur qui s'affiche, vous savez à quoi cela est du ?
Merci
Calcul d'éclairement STD
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 03 nov. 2023 10:43
- cottet_energie
- Gourou
- Messages : 270
- Inscription : 02 oct. 2018 16:35
- Localisation : Nord Toulousain (31)
Re: Calcul d'éclairement STD
Vous avez un message d'erreur dans la console : "Glazing file description not complete"
Problème avec la description des vitrages.
Problème avec la description des vitrages.
- Eliott WAGNER - IF
- Spécialiste
- Messages : 60
- Inscription : 02 août 2023 15:39
- Localisation : Joinville-le-Pont (94)
- Contact :
Re: Calcul d'éclairement STD
Bonjour,
Si les caractéristiques des vitrages ont été saisies manuellement (et non importées depuis l'Edibatec), il ne faut pas oublier de remplir la case Facteur solaire (Sw) accolé au logos STD.
Cordialement,
Si les caractéristiques des vitrages ont été saisies manuellement (et non importées depuis l'Edibatec), il ne faut pas oublier de remplir la case Facteur solaire (Sw) accolé au logos STD.
Cordialement,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France
Innovation-Fluides
Ile-de-France