Hauteur sous plafond et Surfaces vitrées

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Yoann
Novice
Messages : 1
Inscription : 03 sept. 2008 09:37
Localisation : Magny les Hameaux

Hauteur sous plafond et Surfaces vitrées

Message par Yoann » 10 août 2010 16:16

Bonjour,

Dans Alcyone, J'ai un projet dans lequel j'ai plusieurs hauteurs sous plafond pour différentes pièces d'un même niveau (RDC). Pour créer cela j'ai créer un niveau supérieur sur lequel j'ai supprimé le plancher des pièces correspondantes pour recréer le volume correspondant à la pièce.
De même au niveau 1, j'ai du coup un plancher intermédiaire plus bas pour une pièce.

Mon problème provient du fait que les parois vitrées sont du coup plus haute que le que le niveau pour une pièce et plus basse que le niveau pour une autre.
Pouvez me donner des pistes pour crée ces parois vitrées dans Alcyone?

Pour compréhension, j'ai fait un petit schéma en pièce jointe.

Merci de vos réponses
Cordialement,
Yoann
Pièces jointes
Millemont.jpg
(29.07 Kio) Téléchargé 219 fois
Dernière modification par Yoann le 10 août 2010 16:23, modifié 1 fois.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Hauteur sous plafond et Surfaces vitrées

Message par Régis » 10 août 2010 16:22

Bonjour,

Pour solutionner votre problème, vous pouvez créer des demi-fenêtres (une demi pour l'étage bas et une demi pour l'étage haut).
L'important est qu'au final, vous ayez bien une surface de fenêtre équivalente par pièce.

Cordialement
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Contact :

Re: Hauteur sous plafond et Surfaces vitrées

Message par Nico.Naud » 10 août 2010 16:27

Attention juste aux ponts thermiquers des linteaux et des appuis de fenêtre, qui seront comptabilisés 2 fois.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)