Plusieurs zones thermiques dans une même pièce

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

nell
Confirmé
Messages : 15
Inscription : 03 août 2010 16:38

Plusieurs zones thermiques dans une même pièce

Message par nell » 13 août 2010 10:40

Bonjour,
Je suis en train de simuler un bâtiment industriel qui se compose d'un grand hall de production (22 000 m²). Le hall se divise en plusieurs zones : des zones de production avec un fort apport de chaleur interne du aux machines et des zones de stockage (avec très peu d'apports internes). Il n'y a pas de séparation physique (mur intérieur) entre ces zones.
Est-ce que si je divise mon hall en plusieurs zones thermiques (séparées par une paroi fictive de faible surface pour que les zones soient connectées), avec des apports internes différents, Pléiades peut prendre en compte les transferts de chaleur entre les zones à forts apports internes vers les zones à faibles apports internes ?
Est-ce que je ne devrais pas plutôt considérer d'énormes portes entre chaque zone, ouvertes en permanence ?

Merci d'avance,
Hélène

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Plusieurs zones thermiques dans une même pièce

Message par Régis » 13 août 2010 10:54

Bonjour,

Pleiades+Comfie n'est pas adapté à ce type de simulation puisqu'il ne gère pas les mouvements d'air à l'intérieur d'un même volume.
Si vous souhaitez obtenir des résultats avec Pleiades+Comfie, il faudra vous contenter d'un résultat global pour ce volume.
Il n'existe pas d'astuce avec Pleiades+Comfie pour obtenir un résultat fiable correspondant aux différentes températures que l'on devrait obtenir à l'intérieur de ce volume.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

nell
Confirmé
Messages : 15
Inscription : 03 août 2010 16:38

Re: Plusieurs zones thermiques dans une même pièce

Message par nell » 13 août 2010 11:05

Merci pour cette réponse rapide.
Cordialement.

Florie
Novice
Messages : 2
Inscription : 23 avr. 2014 12:51

Re: Plusieurs zones thermiques dans une même pièce

Message par Florie » 23 avr. 2014 13:24

Bonjour,

Je travaille actuellement sur la STD d'une piscine publique couverte. Cette dernière est très vitrée et cela engendre de grosses surchauffes.
Pour dimensionner au mieux les protections solaires à apporter je souhaite découper la piscine en plusieurs zones thermiques. Pour cela, je pensais :
- créer des zones sous Comfie séparées par des cloisons afin de suivre les températures des différentes zones et de pouvoir leur mettre des scénarios différents,
- ajouter sous Pléiades des parois fictives "très isolées" laissant passer 100% du rayonnement entre les zones,
- puis définir un scénario de ventilation naturelle par ouverture des portes entre chaque zone.

Est-ce la bonne démarche ou bien il est toujours impossible via P+C de modéliser le comportement de plusieurs zones thermiques dans une même pièce ?

Merci d'avance pour votre réponse.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Plusieurs zones thermiques dans une même pièce

Message par olivir » 23 avr. 2014 13:45

Du fait de l'humidité de l'air, je ne pense pas que P+C soit bien adapté pour simuler une zone avec un plan d'eau chauffé...
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Florie
Novice
Messages : 2
Inscription : 23 avr. 2014 12:51

Re: Plusieurs zones thermiques dans une même pièce

Message par Florie » 23 avr. 2014 14:29

C'est sur que l'humidité faussera la sensation réelle de confort des usagers. En même temps je cherche uniquement à trouver la protection solaire la plus judicieuse en comparant les résultats de la STD donc je ne pense pas que l'humidité soit un problème pour ça... ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Plusieurs zones thermiques dans une même pièce

Message par Régis » 23 avr. 2014 14:44

Florie a écrit :l'humidité faussera la sensation réelle de confort des usagers.
Oui, et aussi les besoins/consommation obtenus puisque de l'énergie consacré à la vaporisation/condensation de l'eau du plan d'eau chauffé n'est pas prise en compte.
Florie a écrit :je cherche uniquement à trouver la protection solaire la plus judicieuse en comparant les résultats de la STD
Les résultats de STD vous permettrons effectivement d'obtenir les apports de façon chiffrée. Il est également possible d'utiliser la vue en 3D avec les ombres portes en fonction des heures et des périodes de l'année.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre