Modélisation arrêt rafraichissement

Message par BODIN » 03 sept. 2010 19:10

Bonjour,

Pourriez-vous m'indiquer la méthode qui permet de modéliser l'arrêt du système de rafraichissement le soir et le week-end pour un bâtiment de bureaux.

Consigne : 26°C entre 9h et 18h du lundi au vendredi et arrêt le reste du temps.

Le scénario mis par défaut dans Pléiade considère que cela fonctionne toute la journée et tous les jours sur la période de mai à septembre lorsque l'on a créé un scénario annuel.

Merci pour votre aide.

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Message par olivir » 03 sept. 2010 20:44

Bonjour BODIN,

La réponse est dans votre question : il vous suffit de créer un nouveau scénario (à partir de celui par défaut) dans lequel vous indiquerez une consigne suffisamment aberrante pour que le rafraîchissement n'ait pas lieu.

Par ex., en mettant une consigne de 100°C le soir et le week-end.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

BODIN
Novice
Messages : 4
Inscription : 29 mai 2009 16:22
Localisation : MARNE LA VALLÉE
Contact :

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Message par BODIN » 04 sept. 2010 09:03

Bonjour et tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai bien essayé ce test en mettant une température de consigne à 50°C pour simuler l'arrêt du rafraichissement mais dans ce cas, ça augmente mes consommations de chauffage !!!
Alors que pour mémoire, j'ai bien créé 2 scénarios distinct pour le chauffage et le rafraichissement avec pour chacun d'eux un scénario annuel dont l'un prend le relai de l'autre en fonction des saisons.
Avez-vous une explication ?

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Message par olivir » 04 sept. 2010 09:45

Vérifiez que vous avez bien placé le scénario de rafraîchissement dans la case "Consigne de rafraîchissement" (et pas "Consigne de chauffage" !) dans cette fenêtre-ci :

Image
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

BODIN
Novice
Messages : 4
Inscription : 29 mai 2009 16:22
Localisation : MARNE LA VALLÉE
Contact :

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Message par BODIN » 04 sept. 2010 12:31

Ça a bien été saisi de cette façon.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Message par Régis » 06 sept. 2010 09:26

Bonjour Bodin,

Avec une licence en cours de validité, vous pouvez profiter de l'assistance du support technique.
Je vous invite donc à transmettre une sauvegarde de votre projet Pleiades+Comfie au support technique (coordonnées ci-dessous) pour identifier ce qui semble être une erreur de saisie.

Cordialement
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

BODIN
Novice
Messages : 4
Inscription : 29 mai 2009 16:22
Localisation : MARNE LA VALLÉE
Contact :

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Message par BODIN » 06 sept. 2010 11:44

Bonjour,

Nous vous transmettons notre fichier de travail

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
bellucci
Confirmé
Messages : 21
Inscription : 18 mars 2010 13:42

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Message par bellucci » 10 févr. 2011 15:59

Bonjour,

Est-il possible de modéliser un rafraichissement par insufflation d'air via la ventilation avec une régulation de la température de soufflage selon une pente de soufflage en été ?

Exemple :
Consigne de soufflage : Tair = +16°C pour Text = +32°C et à Tair = +19°C pour Text = 25°C extérieur) ?

Parce que mise à part un contrôle de ventilation interne d'une zone fictive avec une température Tint = 16°C sur mes zones concernées, l'air introduit reste toujours à la même température quelque soit les conditions de températures extérieures...

Merci

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Contact :

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Message par Nico.Naud » 10 févr. 2011 16:27

Bonjour,
Est-il possible de modéliser un rafraichissement par insufflation d'air via la ventilation avec une régulation de la température de soufflage selon une pente de soufflage en été ?
Oui, c'est possible en réalisant un scénario de consigne de température préalable (sous Excel par exemple) importé ensuite sous P+C.
Ensuite, créer une zone thermique 'fictive' (même méthode que pour la double-flux), qui symbolisera le caisson de ventilation et assigner le scénario de consigne de température à cette pièce.
Enfin, créer des ventilations internes en provenance de cette zone fictive, qui sera alors à la température de soufflage.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
bellucci
Confirmé
Messages : 21
Inscription : 18 mars 2010 13:42

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Message par bellucci » 11 févr. 2011 09:30

Ok merci pour votre réponse.

Pour créer un fichier excel renseignant un scénario de consigne de température pour schématiser ce rafraichissement, cela se traduit par la création d'un fichier horaire de 8760 lignes renseignant la température de ma zone fictive en fonction des températures extérieures ?
Comment puis-je récupérer les valeurs heure par heure des températures extérieures du fichier météo créé par Météocalc ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Message par Régis » 11 févr. 2011 11:08

Bonjour,

Voici la méthode pour créer un scénario à partir des données météo (cette manipulation est réservée aux utilisateurs ayant une bonne maitrise du logiciel) :
• avec Excel, ouvrir les données météo (fichier au format .try);
• à partir des températures, déduire les consignes de températures que l'on souhaite appliquer dans le scénario annuel;
• enregistrer le fichier Excel au format "texte séparateur TAB (.txt)";
• dans "bibliothèque thermique" > "scénario" > "scénarios annuels", cliquer sur "importer un fichier texte" pour l'importer;
• enregistrer ce scénario.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
bellucci
Confirmé
Messages : 21
Inscription : 18 mars 2010 13:42

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Message par bellucci » 11 févr. 2011 14:17

Pour saisir les consignes de température désirées heure par heure sous excel, faut-il saisir une par une pour chaque heure ? :?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modélisation arrêt rafraichissement

Message par Régis » 11 févr. 2011 15:10

Bonjour,

Oui, il est nécessaire de saisir la consigne de température pour chaque heure de l'année (8760 en tout).
Je vous invite donc à utiliser les formules d'Excel et/ou les copier coller.

Cordialement