Ventilation naturelle

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Fabrice59
Confirmé
Messages : 16
Inscription : 03 mars 2011 08:49

Ventilation naturelle

Message par Fabrice59 » 21 mars 2011 10:34

Bonjour,
Comment modélise-t-on une ventilation naturelle?
D'avance merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ventilation naturelle

Message par Régis » 21 mars 2011 11:05

Bonjour,

Les ventilations naturelles (exemple : ouverture d'une fenêtre) se modélisent par le biais de ventilations externes.
Le débit devra être évalué et fixé par la personne effectuant la simulation.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Fabrice59
Confirmé
Messages : 16
Inscription : 03 mars 2011 08:49

Re: Ventilation naturelle

Message par Fabrice59 » 26 juil. 2011 11:20

Bonjour,

Est-ce que le fait de cocher "Ne pas créer cette paroi dans Pleaides" peut être compris comme une ventilation naturelle entre 2 pièces?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ventilation naturelle

Message par Régis » 26 juil. 2011 12:19

Bonjour,

Non, le fait de "Ne pas créer cette paroi dans Pleaides" permet de faire une délimitation sans pour autant avoir de paroi (puisque celle-ci ne sera pas exportée dans Pleiades). A priori, si on supprime un paroi, il faudra mettre les 2 pièces (de part et d'autre de la paroi) dans la même zone thermique puisqu'il s'agit alors du même volume.

Si dans un seul et même volume, on crée deux zones thermiques distinctes, alors les deux zones thermiques se comporterons indépendamment l'une vis à vis de l'autre.
Le logiciel ne générera pas automatiquement de débit entre les deux zones. C'est à l'utilisateur à les saisir pour les prendre en compte.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Géraldine
Habitué
Messages : 38
Inscription : 19 nov. 2007 08:25

Re: Ventilation naturelle

Message par Géraldine » 12 sept. 2011 13:42

Bonjour,

concernant la ventilation naturelle par les ouvrants, ne peut-on pas créer une pièce fictive ventilée à 100vol/h pour qu'elle soit à la température extérieure et créer une ventilation interne par porte avec les dimensions des fenêtres de la pièce fictive vers mon local?
Je demande ça car j'ai des difficultés à évaluer les débits à mettre en ventilation extérieure. Si d'ailleurs quelqu'un a un retour d'expérience à ce sujet (ce sont des logements collectifs en R+2), je suis preneuse.

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ventilation naturelle

Message par Régis » 12 sept. 2011 14:38

Bonjour,

Dans le manuel du logiciel, il est écrit au sujet des ventilation par porte :
"Attention : Comfie ne calcule pas les pressions d'air dans les pièces. Cette ventilation est donc calculée dans des conditions de pression égale pour les deux pièces."

Cela veut dire qu'une ventilation par porte va généré des échanges thermiques liés aux différences de température qu'il y a entre les deux zones thermiques.
Mais ces ventilation par porte de générera pas de mouvement d'air.

La méthode que vous proposée n'est donc pas adaptée puisqu'elle ne génère pas de mouvement (débit) d'air.


Remarque importante sur les scénarios de ventilation : Les valeurs des débits des scénarios de ventilation ne doivent pas excéder les 50 Volumes/heures sans quoi cette valeur incohérente générerait des erreurs dans la simulation ou dans les résultats obtenus (indiqué dans le manuel).

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre