plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par COMBIOSOL » 22 nov. 2011 14:56

Bonjour,

Pour un projet, la STD fonctionne or le calcul RT plante a chaque essai.
Il n'y a pas de message d'erreur mais P+C ne répond plus.

Avez vous eu des retour de ce type? Y a t'il une mise à jour de prévu?

Merci.
COMBIOSOL
Bureau d'étude thermique
2 bis rue de la vallée
36200 CHAVIN
www.combiosol.com

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par Régis » 22 nov. 2011 16:48

Bonjour,

Si il n'y a pas de message d'erreur, c'est que le logiciel n'est pas planté.
Je vous invite à relancer les calculs et à attendre encore. En effet, certain projet mettent parfois 25 ou 30mn avant d'aboutir.
Cela est lié au temps pour "injecter" les données dans le moteur de calcul du CSTB. Cela doit être prochainement amélioré en concertation avec le CSTB.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par olivir » 24 nov. 2011 12:29

Donc il faut plus de temps pour faire une RT2012 qu'une STD plus réaliste ?! :twisted:
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Jean-Louis
Administrateur
Messages : 101
Inscription : 03 sept. 2007 11:11
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par Jean-Louis » 24 nov. 2011 12:56

Bonjour,
cela faisait un petit moment que l'on avait pas vu Olivir faire un petit tour chez nous :cry: cette visite fait plaisir :D !

Il semble que le moteur de la RT s'accomode mal de la saisie détaillée des parois du bâtiment effectuée par Alcyone ; on peut se retrouver également par la suite avec un problème de taille de fichier trop importante lorsqu'on envoie le fichier XML sur le site de la RT résultat pour le faire valider.

Doit-on simplifier le bâtiment avant de le soumettre au calcul RT, toute la question est là ; nous nous penchons sur le problème de taille de fichier résultat pour le solutionner de façon efficace.
Jean-Louis Sénégas
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par olivir » 24 nov. 2011 14:32

Jean-Louis a écrit :cela faisait un petit moment que l'on avait pas vu Olivir faire un petit tour chez nous :cry: cette visite fait plaisir :D !
Merci Jean-Louis, je suis heureux d'être à nouveau disponible pour mon forum préféré ! ;)
Jean-Louis a écrit :Il semble que le moteur de la RT s'accomode mal de la saisie détaillée des parois du bâtiment effectuée par Alcyone ; on peut se retrouver également par la suite avec un problème de taille de fichier trop importante lorsqu'on envoie le fichier XML sur le site de la RT résultat pour le faire valider. Doit-on simplifier le bâtiment avant de le soumettre au calcul RT, toute la question est là ; nous nous penchons sur le problème de taille de fichier résultat pour le solutionner de façon efficace.
Le moteur du CSTB supporte mal la charge donc... c'est ennuyeux puisque toute la politique bâtiment va reposer sur lui dorénavant.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par Ludovic_B » 24 nov. 2011 18:25

Le temps de calcul RT est satisfaisant en calcul ThB, ou ThBCE, cependant le temps de lecture par le moteur RT du fichier xml généré par Pléiades peut être très long suivant la saisie (nombre de paroi et de masques). Il faut effectivement être un peu patient.
Les études de sensibilité proposées par le moteur sont également assez longues. Il est donc préférable de lancer uniquement les calculs qui vous intéresse.
Pour cette fin d'année, début d'année prochaine, nous allons essayer d'envoyer les données directement au moteur RT sans passer par la fiche xml, ce qui devrait nous faire gagner un temps précieux.
Pour l'instant, nous ne pouvons malheureusement pas disposer de barre de défilement indiquant les temps d'attente.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par olivir » 25 nov. 2011 09:46

Et ré-implémenter proprement la méthode from scratch dans P+C, c'est beaucoup trop de travail pour peu d'efficacité ?!
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
COMBIOSOL
Habitué
Messages : 28
Inscription : 09 juin 2011 18:40

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par COMBIOSOL » 26 nov. 2011 13:32

Bonjour,

Lors du lancement d'un calcul ThB, le message suivant apparait: "le système ne trouve pas l'objet spécifié. Ligne 0".

Et lors d'un calcul ThBCE, P+C ne répond plus.

Avez vous une idée de ce qui ne convient pas à P+C, est ce une erreur de saisie?

Merci.
COMBIOSOL
Bureau d'étude thermique
2 bis rue de la vallée
36200 CHAVIN
www.combiosol.com

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par Régis » 28 nov. 2011 15:05

Bonjour,

Pourriez-vous me transmettre la sauvegarde (.plp) de votre saisie pour analyse ?

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
COMBIOSOL
Habitué
Messages : 28
Inscription : 09 juin 2011 18:40

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par COMBIOSOL » 29 nov. 2011 17:21

bonjour,

Ci-joint le fichier demandé.

Merci.
Pièces jointes
11 11 22 - COMBIOSOL - LE CLOS DU CHENE - calcul rt2012.zip
(19.33 Kio) Téléchargé 532 fois
COMBIOSOL
Bureau d'étude thermique
2 bis rue de la vallée
36200 CHAVIN
www.combiosol.com

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par Régis » 30 nov. 2011 15:39

Bonjour,
COMBIOSOL a écrit :Lors du lancement d'un calcul ThB, le message suivant apparait: "le système ne trouve pas l'objet spécifié. Ligne 0".
Je ne rencontre pas ce problème sur mon poste.
Confirmez-vous cette information ?

Concernant le calcul ThBCE, ce problème est en cours d'analyse et nous serons en mesure de vous répondre a partir du lundi 5 décembre.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
COMBIOSOL
Habitué
Messages : 28
Inscription : 09 juin 2011 18:40

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par COMBIOSOL » 01 déc. 2011 11:10

bonjour,

J'ai réinstaller P+C pour voir ci cela arrangeais le problème, mais il n'en est rien. j'ai toujours le plantage.
En pièce jointe une copie d'écran.

j’attends donc votre retour semaine prochaine.

Merci.
Pièces jointes
Sans titre.jpg
COMBIOSOL
Bureau d'étude thermique
2 bis rue de la vallée
36200 CHAVIN
www.combiosol.com

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par Renaud » 01 déc. 2011 13:25

Bonjour,

Nous n'arrivons pas à reproduire votre problème malgré votre sauvegarde.

Pourriez-vous me rappeler à mon numéro de téléphone direct : 04 67 18 62 24 (M. Renaud Mikolasek) afin que j'arrive à identifier ce qui cause le problème.
Merci d'avance.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Message par Ludovic_B » 05 déc. 2011 15:52

hormis le problème éventuel sur votre calcul Bbio, vous devez également définir un débit d'eau pour le réseau secondaire des radiateurs. Vous avez une pompe avec variation de vitesse mais le moteur est incapable de calculer sa puissance car le débit de dimensionnement est nul.
On va bloquer le lancement du calcul dans cette configuration de réseau
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues