Bonjour,
je remarque dans la bibliothèque RT2012 de Pleiades que les ponts thermiques au niveau des seuils de porte (DC 3.1 à 3.5) sont étonnants : les valeurs avec remontée d'isolant sont plus importantes que celles sans remontée d'isolant.
N'y a-t-il pas erreur ? Cela ne doit-il pas être inversé ?
Bonne journée.
ponts thermiques menuiseries étonnants
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Confirmé
- Messages : 10
- Inscription : 04 août 2010 16:44
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: ponts thermiques menuiseries étonnants
Bonjour,
Après vérification, je vous confirme ces valeurs que l'on retrouve bien page 222 (fascicule 5 des règles TH-U) dans le classeur RT2012.
Cordialement.
Après vérification, je vous confirme ces valeurs que l'on retrouve bien page 222 (fascicule 5 des règles TH-U) dans le classeur RT2012.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: ponts thermiques menuiseries étonnants
C'est assez logique en fait, c'est le même comportement avec un mur isolé ou non isolé. Le mur isolé présente des ponts thermiques plus importants que le non isolé même si c'est le second qui au total a le plus déperditions.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
-
- Confirmé
- Messages : 10
- Inscription : 04 août 2010 16:44
Re: ponts thermiques menuiseries étonnants
En effet, je découvre que ce pont thermique au niveau des seuils de porte est en réalité un pont thermique additionnel, qui vient s'ajouter au pont thermique de la liaison mur/plancher bas.
A noter qu'il en est autant pour les porte-fenêtre sans soubassement.
Merci pour vos réponses !
A noter qu'il en est autant pour les porte-fenêtre sans soubassement.
Merci pour vos réponses !
Re: ponts thermiques menuiseries étonnants
Bonjour,
Je déterre ce post ...
pour dire que puisque le Pt th seuil doit être appliqué à une porte et porte-fenêtre, càd, selon la ThU, dès lors qu'il n'y a pas de soubassement, pourquoi P+C n'applique t-il pas automatiquement le Pt th seuil que nous saisissons pour les "portes" à toutes les menuiseries d'allège nulle ?
ça éviterait d'avoir à les corriger un à un ... (à moins que j'ai zappé qq chose ...).
Je déterre ce post ...
pour dire que puisque le Pt th seuil doit être appliqué à une porte et porte-fenêtre, càd, selon la ThU, dès lors qu'il n'y a pas de soubassement, pourquoi P+C n'applique t-il pas automatiquement le Pt th seuil que nous saisissons pour les "portes" à toutes les menuiseries d'allège nulle ?
ça éviterait d'avoir à les corriger un à un ... (à moins que j'ai zappé qq chose ...).
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: ponts thermiques menuiseries étonnants
Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs informatiques via le ticket 4872.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous en faire part.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous en faire part.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- cottet_energie
- Gourou
- Messages : 263
- Inscription : 02 oct. 2018 16:35
- Localisation : Nord Toulousain (31)
Re: ponts thermiques menuiseries étonnants
Bonjour,
Je fais remonter ce sujet car la question demeure.
Merci
Je fais remonter ce sujet car la question demeure.
Merci
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: ponts thermiques menuiseries étonnants
J'ai relancé le ticket 4872 correspondant auprès de mes collègues développeurs.
Régis Bacabara