ossature double alternée

Message par marot » 24 avr. 2008 09:58

Bonjour tout le monde,

Je voudrais modéliser le comportement d'une maison dont les murs extérieurs sont composés d'une ossature bois double alternée.

Comment arriver à incorporer dans la bibliothèque de composants une telle paroi?

En effet, on ne peut pas juste additionner deux épaisseurs d'isolants + montants dans une composition multiple, puisqu'il est impossible d'indiquer que les montants ne sont pas face à face.

Si vous avez des idées, je suis preneur.

Merci d'avance.

Nicolas Marot

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 24 avr. 2008 16:02

Bonjour,


Auriez-vous un schéma pour me présenter comment est composé cette paroi ?

Merci d'avance.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers
Contact :

Message par Arnault » 24 avr. 2008 18:21

Bonjour,

Que les montants ne soit pas face à face dans une ossature bois double alternée, ce n'est pas un problème, il suffit de créer 3 types de composition :
- montants intérieurs
- montants extérieur
- sans montant

Puis (par exemple) mettre en composition multiple :
- 5% montants intérieurs
- 5% montants extérieur
- 90% sans montant

En tout cas c'est comme ça que je fais.
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

Avatar de l’utilisateur
marot
Membre
Messages : 5
Inscription : 04 mars 2008 17:46
Localisation : Jugazan 33420

ossature double alternée

Message par marot » 25 avr. 2008 08:30

Pour répondre à Renaud, voici une image représentant une ossature double alternée, que j'ai récupéré sur le site internet de "la maison eau et soleil" une société basée à Cublize dans le 69.

[img]http://maison-eau-et-soleil.com/page.php?main=1&sub=39

j'espere que cette image vous aidera à mieux visualiser le concept.

Merci encore pour votre aide.

Un grand merci à Arnault pour son idée astucieuse. Je vais tester de ce aps cette méthode.

Un petit hic seulement, si les montants intérieurs et extérieurs se chevauchent sur 4 ou 5 cm, cela aura t'il une grande influence sur les résultats ou peut on négliger cela?

Je m'explique: si je prends deux montants alternés de 145, mon mur ne fera pas forcément 290, mais peut faire 250, d'où les 4 cm de chevauchement dont je parlais.

merci d'avance.

Nicolas[/img]

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers
Contact :

Message par Arnault » 25 avr. 2008 08:57

Ce que tu dois faire c'est des "tranches" dans le sens de la largeur, de l'extérieur vers l'intérieur :
  • - bardage, lame d'air, contreventement, 145 montant, 105 cellulose, finition intérieure

    - bardage, lame d'air, contreventement, 250 cellulose, finition intérieure

    - bardage, lame d'air, contreventement, 105 cellulose, 145 montant, finition intérieure
Ensuite pour déterminer le %age de chaque composition, ça dépend de la largeur des montants et de la trame. Par exemple 5cm tout les 60cm, donc sur 120cm un montant ext et un montant int : 4% montant int, 4% montant ext et 92% sans montant.
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

Avatar de l’utilisateur
marot
Membre
Messages : 5
Inscription : 04 mars 2008 17:46
Localisation : Jugazan 33420

ossature double alternée

Message par marot » 25 avr. 2008 09:07

Ok j'ai compris, comme ca forcément, ca marche à tous les coups.

Merci beaucoup pour ton aide.

Bonne journée à tous.

Nicolas Marot

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 25 avr. 2008 09:29

En effet, c'est bien la réponse, je n'ai rien à ajouter.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

LFMN
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 19 janv. 2009 18:16
Localisation : NANTES

Message par LFMN » 08 avr. 2009 21:14

Le sujet est un peu ancien, mais bon...

Si l'on saisi une paroi ossature bois avec cette méthode (que j'utilisais avant que le CSTB édite le fascicule "pont thermique dans les constructions bois") et qu l'on saisi cette même paroi comme dans les règles Th-U (U sans ossature + ponts linéiques structurels) on ne retombe pas sur les même valeurs. J'avais demandé si c'était normale a Perrenou et il m'ont confirmer qu'il fallait utiliser la méthode avec les ponts linéiques structurels.

http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... s_bois.pdf

A+

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 09 avr. 2009 07:59

Pour la RT, oui aucun autre choix n'est réglementaire à part des ponts thermiques structurels.

Mais pour la STD, puisqu'il n'y a aucune reconnaissance réglementaire, vous pouvez faire de la façon qui vous semble la plus correcte ce qui fait des compositions multiples le meilleur choix, je pense.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

LFMN
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 19 janv. 2009 18:16
Localisation : NANTES

Message par LFMN » 09 avr. 2009 11:31

Mais lorsque l'on calcul le Up d'une parois ossature bois (standard) que l'on trouve dans le fascicule du CSTB et que pour cette même parois on le calcul avec votre méthode la valeur Up n'est pas équivalente. Je pense que votre méthode il n'est pas pris en compte la notion de contact entre les éléments (contact entre Laine de verre et montants).


Maintenant je suis d'accord avec vous, lorsque l'on sort des type de parois calculé par le CSTB et que l'on veut faire "mieux", on ne peut pas le mettre en valeur au niveau des ponts structurels.