Bonjour,

Après avoir effectué mon calcul RT 2012 pour le Bbio, le Cep et le Tic, je génère ma fiche récapitulative standardisée. Sur cette fiche, il manque certaines informations comme:
- Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE
- Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE
- Données sur la perméabilité à l'air (niveau bâtiment)
- Indicateurs de présentation de la température intérieure conventionnelle atteinte en été Tic (Bâtiment 1)
- Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire
J'aimerais donc savoir si c'est parce que c'est pas encore pris en charge par la fiche RT ou bien une erreur ou manque de saisie de ma part?

Merci d'avance de vos réponses

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Récapitulatif standardisé RT 2012

Message par Ludovic_B » 14 juin 2012 08:17

Il s'agit de données (indicateurs pédagogiques) encore non fournis par le moteur dans la version actuelle (V1.1.5). Les prochaines versions devraient corriger ce manque.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

jgh
Habitué
Messages : 43
Inscription : 01 févr. 2010 11:13
Localisation : Charente (16)

Re: Récapitulatif standardisé RT 2012

Message par jgh » 29 mai 2013 13:55

Bonjour,

Etant donnés les nombreux bugs présents dans cette fiche générée par le moteur du CSTB, je n'y accordait pas beaucoup d'intérêt jusque là.
La dernière version s'étant étoffée et apparemment améliorée, je me suis penché sur quelques résultats et il me semble qu'il subsiste au moins un bug grossier sur l'orientation des vitrages. En effet, au chapitre 3, paragraphe "Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE", j'obtiens un graphique avec 71% de surface vitrée au Nord :
Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE
Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE
alors qu'un peu plus loin (paragraphe "Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux"), la répartition est très différente et cette fois conforme à ma saisie :
Capture_Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux.PNG
C'est quand même rageant de voir subsister des erreurs pareilles et ça n'encourage pas à délivrer cette fiche au maître d'ouvrage !
(ou alors c'est moi qui suit à côté de la plaque ?)

Merci et cordialement

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Récapitulatif standardisé RT 2012

Message par olivir » 29 mai 2013 15:09

Bonjour jgh,

Je fais la même constatation que vous. Je viens d'en discuter avec un architecte : " Ne vous fiez pas à ce graphique, il est faux, le moteur de calcul est encore buggé. En revanche, le suivant est juste... sur les déperditions, là... non, non je n'ai pas mis de chauffage électrique, c'est une astuce pour générer la fiche récapitulative... Ah oui, c'est bien 45 000€ et 3 mois de prison avec sursis si on respecte pas la RT2012, y'a pas de bug là."
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Caeli
Omniscient
Messages : 716
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Récapitulatif standardisé RT 2012

Message par Caeli » 29 mai 2013 15:34

:lol: il vaut mieux en rire...

J'ai aussi vécu a peu près la même scène, pas top niveau crédibilité autant pour nous BE que pour cette bonne RT2012. Il faut se dire que ça progresse à chaque mise à jour du moteur !
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Récapitulatif standardisé RT 2012

Message par Ludovic_B » 30 mai 2013 09:13

Bonjour,
Les tableaux du chapitre IV( Données générales sur l'enveloppe thermique (parois opaques, parois vitrées, ponts thermiques, ...) sont établies sur les base d'un bilan des parois et baies effectué par Pleiades. Il s'agit des tableaux sans bug apparent :D
Il s'agit notamment d'un point important à valider pour la finalisation de la procédure d'évaluation.

Les graphs plus haut du chapitre III sont établis directement par le moteur sans action de Pleiades, nous n'avons pas la main dessus. Ces bug d'orientation ont été remontés au CSTB.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Yves_M
Expert
Messages : 132
Inscription : 07 févr. 2012 11:25

Re: Récapitulatif standardisé RT 2012

Message par Yves_M » 11 juil. 2013 08:57

Bonjour,

Apparemment les graphiques ne s'affichent pas quand on passe en pdf ni quand on imprime sur papier.
Ca me gène un peu de rendre au maitre d'ouvrage un document avec plein de plages vides ou des chiffres éparpillés n'importe comment... quelqu'un a une solution? A part faire des copies d'écran de chaque page de graphique (argl)?

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Récapitulatif standardisé RT 2012

Message par olivir » 11 juil. 2013 09:14

Pour ma part, j'abandonne de plus en plus cette fiche buggée pour un rapport...
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Yves_M
Expert
Messages : 132
Inscription : 07 févr. 2012 11:25

Re: Récapitulatif standardisé RT 2012

Message par Yves_M » 11 juil. 2013 13:50

En imprimant avec Chrome les graphiques s'affichent bien (je l'ouvrais avec IE8).
Par contre les sauts de pages sont disposés n'importe comment, avec des graphes coupés en plein milieu, c'est franchement moche. Mais je ne vois plus vraiment quoi faire d'autre...

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Récapitulatif standardisé RT 2012

Message par Ludovic_B » 16 juil. 2013 11:13

Nous n'avons de pb de ce type avec Mozilla. Avez vous testé?
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Récapitulatif standardisé RT 2012

Message par olivir » 29 oct. 2014 13:18

Graphique toujours faux plus d'un an après, y'a un ticket d'incident au CSTB ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Récapitulatif standardisé RT 2012

Message par Régis » 29 oct. 2014 14:05

Oui, ils en sont informés et doivent proposer un correctif via un nouveau moteur de calcul.
De manière plus générale, beaucoup de bug signalés depuis plus d'un an devraient être corrigés via le nouveau moteur de calcul tant attendu.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Yves_M
Expert
Messages : 132
Inscription : 07 févr. 2012 11:25

Re: Récapitulatif standardisé RT 2012

Message par Yves_M » 29 oct. 2014 18:41

Bonjour,

J'ai toujours le message "erreur de socket" quand je veux générer le pdf standardisé. D'où vient ce problème?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Récapitulatif standardisé RT 2012

Message par Régis » 30 oct. 2014 10:19

Cela ressemble à un problème de connexion sur le serveur du CSTB qui permet d'obtenir ce pdf. Il arrive parfois que le serveur du CSTB dysfonctionne temporairement.
Je viens de faire le test à l'instant, et j'ai bien obtenu ce pdf.

Je vous invite à réessayer ce matin, et si le problème persiste, transmettez moi votre projet par mail pour analyse.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre