pourcentage zone de brager

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis, Jean-Louis, Renaud

Répondre
ECEIE
Spécialiste
Messages : 57
Enregistré le : 18 juil. 2007 13:23

pourcentage zone de brager

Message par ECEIE » 06 févr. 2008 16:37

Bonjour,

J'aurais voulu savoir à quoi correspondait le pourcentage indiqué pour chaque diagramme de Brager.

Malheureusement, je n'ai pas trouver de "littérature" sur la toile pour ce genre de graphique qui d'ailleurs est bien pratique pour visualiser rapidemment l'inconfort.

Merci d'avance de vos réponses.

Avatar du membre
Renaud
Administrateur
Messages : 1088
Enregistré le : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 11 févr. 2008 17:30

Il s'agit du pourcentage de temps à l'intérieur de la zone.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
4 rue de Dublin, parc Aquatechnique
34200 Sète

Avatar du membre
Arnault
Expert
Messages : 136
Enregistré le : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers
Contact :

Message par Arnault » 22 avr. 2008 20:08

C'est bizarre, j'ai presque tout les points à l'intérieur de la zone mais le pourcentage n'est que de 64%

Image

Il n'y a pas plusieurs "niveau" dans la zone de Brager?
Acceptation de 90% des occupants pour ±2,5°C, et acceptation de 80% à ±3,5°C ?

Pourtant sur le graphe c'est bien la zone d'acceptation de 90%
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

Avatar du membre
olivir
Légendaire
Messages : 1938
Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 23 avr. 2008 08:21

Bonjour Arnault,

Il y a sans doute des points qui se superposent que tu ne vois pas d'où ce pourcentage assez faible.

J'ai expérimenté cela du temps où j'utilisais un prog perso pour faire des graphes de Brager ...

Image

Et non, il n'y a pas de niveau d'appartenance à la zone de Brager, on y est ou on y est pas :)
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Comité de Pilotage du Réseau Aquitain de la Construction Paille
Enerco Conseils - enerco.free.fr

LFMN
Spécialiste
Messages : 67
Enregistré le : 19 janv. 2009 18:16
Localisation : NANTES

Message par LFMN » 08 juin 2009 23:10

Bonsoir

- quel pourcentage dans la zone est acceptable pour un projet ?

- Pleiade calcul t'il des points uniquement pour les périodes d'occupation ou également lorsque qu'il n'y a personne dans les locaux ?

J'ai un projet ou j'ai pas mal de point hors zone et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont pour des périodes d'inoccupation (mais avec sur-ventilation).

Merci

Avatar du membre
jbcompin
Spécialiste
Messages : 55
Enregistré le : 03 déc. 2007 12:14
Localisation : Alsace
Contact :

Message par jbcompin » 09 juin 2009 06:59

si les points sont plutot au dessus de la courbe, ton bâtiment va être sensible aux surchauffes
si les points est plutot en dessosu, tu seras plutot agréable (frais) en été.
après il faut jouer avec les autres types de courbes : delta de température dans la journée... pour voir à quoi ton bâtiment est sensible et donc proposer des solutions d'améliorations du type apport d'inertie, protection solaire, ventilation, modification des surfaces vitrées....

juste choper les % d'inconfort ne servent pas à grand chose s'ils ne sont pas utilisés pour optimiser.

Avatar du membre
Renaud
Administrateur
Messages : 1088
Enregistré le : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 09 juin 2009 16:51

Seule la période d'occupation est prise en compte.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
4 rue de Dublin, parc Aquatechnique
34200 Sète

LFMN
Spécialiste
Messages : 67
Enregistré le : 19 janv. 2009 18:16
Localisation : NANTES

Message par LFMN » 09 juin 2009 20:45

merci pour vos réponses

Ci j'ai bien compris pour assurer le confort des utilisateurs les points doivent être dans la zone de Brager.

Mais si on regarde le diagramme pour, par exemple une température extérieur de 20°C il faut 21 dans le local pour être dans la zone de Brager, donc pour un local sans apports il nous faut du chauffage ?

Avatar du membre
olivir
Légendaire
Messages : 1938
Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 09 juin 2009 22:45

Bonjour,

Effectivement, les points en dessous de la zone de Brager en intersaison ne sont pas caractéristiques d'un inconfort in-situ réellement élevé.

C'est d'ailleurs pour cela que mon prog perso (cf. capture) distinguait les heures au-dessus et au-dessous de la zone de Brager.

L'avantage de Brager, c'est qu'il donne une signature de confort reconnaissable en un seul coup d'œil et qu'il favorise le bioclimatisme et les économies d'énergie.

Ainsi, dans votre exemple, il est aisé de maintenir 21°C dans un local alors qu'il fait 20°C dehors simplement en profitant un tout petit peu des apports solaires et/ou en ayant une inertie suffisante.
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Comité de Pilotage du Réseau Aquitain de la Construction Paille
Enerco Conseils - enerco.free.fr

LFMN
Spécialiste
Messages : 67
Enregistré le : 19 janv. 2009 18:16
Localisation : NANTES

Message par LFMN » 15 juin 2009 10:50

Merci a tous pour vos réponses

Répondre