Besoin d'éclairage pénalisé et transmission lumineuse

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Cro
Spécialiste
Messages : 78
Inscription : 25 avr. 2017 09:18

Besoin d'éclairage pénalisé et transmission lumineuse

Message par Cro » 23 juil. 2019 17:53

Bonjour,

J'étudie le Bbio d'un bâtiment sanitaire avec hébergement. Le projet se situant dans le Sud, j'ai un facteur solaire réduit et donc une transmission lumineuse de 60% pour le vitrage. Néanmoins, les dimensions des fenêtres semblent correctes par rapport aux pratiques habituelles et pourtant, mon Bbio n'est pas conforme : 141.2 (dont 112 pour l'éclairage) pour un Bbiomax de 115.

J'en cherche la cause mais sans succès. En regardant dans le RSET, j'ai 2 questions :
- le calcul d'autonomie lumineuse indique 99.3%, ce qui semble très bon. Comment expliquer qu'on soit si bon en autonomie lumineuse et si mauvais en Bbio ?

- le TL global de mon châssis dans la bibliothèque vaut 0.385 mais dans le tableau récapitulatif des parois vitrées dans le RSET, le TL affiché vaut 0.26. Pourquoi cette différence ?

Si jamais vous avez déjà eu des difficultés à passer le Bbio pour des bâtiments situés dans le Sud, je suis preneuse de vos solutions !

Merci.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Besoin d'éclairage pénalisé et transmission lumineuse

Message par Régis » 24 juil. 2019 09:37

Sur ce sujet, je vous invite à consulter ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Cro a écrit : 23 juil. 2019 17:53 le calcul d'autonomie lumineuse indique 99.3%, ce qui semble très bon. Comment expliquer qu'on soit si bon en autonomie lumineuse et si mauvais en Bbio ?
Le contexte de calcul est complètement différent.
Cro a écrit : 23 juil. 2019 17:53 le TL global de mon châssis dans la bibliothèque vaut 0.385 mais dans le tableau récapitulatif des parois vitrées dans le RSET, le TL affiché vaut 0.26. Pourquoi cette différence ?
Car ce qui est indiqué dans la RSET prend en compte les corrections d'intégrations (voir ici et ici dans le manuel).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre