Limitation de la puissance par les systèmes

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Répondre
Exergene
Novice
Messages : 4
Enregistré le : 17 oct. 2019 08:15

Limitation de la puissance par les systèmes

Message par Exergene » 16 juin 2020 18:21

Bonjour,

Lorsque la case "Limitation de la puissance par les systèmes" est cochée, les valeurs non nulles des puissances de chauffage et climatisation représentent t'elles les puissances sous-dimensionnées ?

J'ai actuellement une courbe de puissance de climatisation sur un local qui présente 0W l'essentiel de l'été.

Ce sous-dimensionnement prend-il en compte la génération et les émetteurs ?

Mes émetteurs sont des plafonds rayonnant disponibles sous EDIBATEC. Comment est évaluée la puissance d'émission par le logiciel ?

Merci pour vos réponses.

Cordialement,

Kevin

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 4133
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Limitation de la puissance par les systèmes

Message par Régis » 19 juin 2020 12:06

Exergene a écrit :
16 juin 2020 18:21
Lorsque la case "Limitation de la puissance par les systèmes" est cochée, les valeurs non nulles des puissances de chauffage et climatisation représentent t'elles les puissances sous-dimensionnées ?
Oui, potentiellement.
Exergene a écrit :
16 juin 2020 18:21
J'ai actuellement une courbe de puissance de climatisation sur un local qui présente 0W l'essentiel de l'été.

Ce sous-dimensionnement prend-il en compte la génération et les émetteurs ?
Oui, si vous faite bien un calcul avec systèmes.
Exergene a écrit :
16 juin 2020 18:21
Comment est évaluée la puissance d'émission par le logiciel ?
Elle est déterminée par la puissance paramétrée au niveau de la zone.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES