Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Répondre
jogocon
Spécialiste
Messages : 96
Enregistré le : 09 avr. 2018 13:18

Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Message par jogocon » 29 juin 2020 08:44

Bonjour,

La sonde CO2 utilisé le 80% du débit de la ventilation saisie.

Dans la sortie des graphiques experts, au niveau de la CTA, j'ai bien le débit global x 0.8
Ce qui me dérange c'est que le graphique, du "débit d'air neuf" de la pièce étudié, se trouve a 60% du débit max soufflé par la bouche et non pas a 80%

Je fais une étude de confort d'été et cela est plutôt défavorable pour moi.

J'ai donc deux questions
1- Le graphique "débit d'air neuf" aux niveau des pièces c'est bien le débit d'air soufflé par la CTA ? sinon que'est-ce que c'est?

2- Si le "débit d'air neuf" est bien le débit soufflé par la bouche, pourquoi il est a 60% et non pas a 80%?

Merci

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 4133
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Message par Régis » 29 juin 2020 09:07

Pouvez-vous me transmettre par mail l’export des résultats dans un zip pour analyse ?
Pour cela, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip :
Sans titre.png
Pensez à re-préciser votre question et la référence à ce post.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 4133
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Message par Régis » 30 juin 2020 12:23

J'ai bien reçu votre mail.

Dans les graphiques experts, on peut visualiser :
- le débit d'air soufflé par la bouche : 80m3/h (100m3/h paramétré au niveau de la bouche de soufflage avec un débit réduit d 20% par la sonde CO2)
- le débit d'air neuf de la pièce : 80m3/h avec un rendement de 0.78 soit 62.4m3/h équivalents.