Page 1 sur 1

Protection - Scenario fermeture

Publié : 03 août 2022 13:29
par vsial
Bonjour,

Je souhaite intégrer un scénario d'occultation à mon volet roulant.
Gestion STD - fermeture.jpg
Gestion STD - fermeture.jpg (6.54 Kio) Consulté 2030 fois

mais quand je clique sur sélection, je n'ai pas le scénario Occultation qui apparaît. Est-ce normal ?
Scénario.jpg
Scénario.jpg (6.55 Kio) Consulté 2030 fois
Je passe donc pas un scénario de pourcentage d'ouverture.

Merci.
Vincent.

Re: Protection - Scenario fermeture

Publié : 04 août 2022 09:26
par Régis
L'occultation d'un volet roulant qui passe par un scénario de fermeture consiste à mettre en place ce volet roulant devant la menuiserie ou pas.
La mise en place de cette protection passe effectivement par la mise en place d'un scénario (de fermeture) exprimé en %.

Il ne faut donc pas confondre un scénario d’occultation et un scenario de fermeture de la protection.
L'un est indépendant de l'autre et les influences des deux se cumulent.

Re: Protection - Scenario fermeture

Publié : 30 août 2022 15:07
par vsial
Bonjour,

J'ai du mal à comprendre la différence qu'il y a entre scénario de fermeture et scénario d'occultation !

J'ai une autre question :
J'ai comparé les 2 variantes suivantes :
1. volet roulant avec un scénario 100% fermeture tout le temps
2. sans volet roulant mais avec un scénario d'occultation à 100% tout le temps.

J'obtiens quasiment les mêmes résultats (ce qui est logique) à la différence des apports solaires.
Pour le scénario 1, il reste un peu d'apports solaires alors qu'avec le scénario 2, les apports solaires sont à 0 kWh

Pourquoi y a t-il une différence ?

Merci. Vincent.

Re: Protection - Scenario fermeture

Publié : 31 août 2022 09:20
par Régis
Une protection s'affecte à une menuiserie.
Le paramétrage d'une protection permet de connaitre l'influence de cette protection.
Ainsi, un store enroulable n'est pas aussi occultant qu'un volet.

Le scénario de fermeture s'applique à une protection et permet de savoir comment on utilise cette protection.
Par exemple :
- Pour le store enroulable, on veut savoir si on le déroule sur toute la surface de la menuiserie ou que sur la moitié.
- Pour le volet, on veut savoir si on le ferme en entier ou s'il est semi ouvert.
Le scénario de fermeture décrit donc l'utilisation qui est faite de cette protection et permet de savoir si l'utilise complétement ou partiellement.


Un scénario d'occultation s'applique à une paroi et aura un effet sur ses menuiseries mais aussi éventuellement à sa partie opaque.
Une scénario d'occultation permet de décrire plus simplement l'influence d'une occultation en renseignant directement le pourcentage d'occultation (c'est donc à nous d'évaluer l'influence totale de la protection ET l'influence de sa mise en place de cette protection).

Sachez que les protections et les scénarios d'occultation peuvent être utilisés simultanément.

Re: Protection - Scenario fermeture

Publié : 31 août 2022 15:11
par Stephane_T
Pour compléter la réponse de Régis, avec un scénario de fermeture vous pouvez faire varier le facteur solaire apparent de la menuiserie entre Sw_sans protection (pour 0% de fermeture) et Sw_avec protection (pour 100% de fermeture), tandis qu'avec un scénario d'occultation, vous ferez varier le facteur solaire apparent entre Sw_sans protection (pour 0% d'occultation) et 0 (pour 100% d'occultation). C'est la raison pour laquelle vous obtenez zéro sur votre variante 2 et non sur votre variante 1.

Re: Protection - Scenario fermeture

Publié : 19 janv. 2024 11:16
par Eliott WAGNER - IF
Bonjour à tous,

Je me permet de faire remonter ce topic puisque j'ai une question sur la gestion des protections solaires en STD/SED.

Je cherche en effet à quantifier sur un projet de bureaux le gain énergétique lié à la mise en place de stores enroulables à gestion automatique sur GTB par rapport à des stores manuels.

Sauf erreur de ma part, que l'on définisse un store en "gestion automatique" ou en "gestion manuelle", en STD, nous devons définir un scénario de fermeture. Hors, ce scénario est définis par heure et par jour sur l'année et reste le même peut importe le mode de gestion.

Ma question est la suivante : Existe t-il un moyen de prendre en compte la gestion automatique des protections solaire en SED ?

Cordialement,

Re: Protection - Scenario fermeture

Publié : 19 janv. 2024 12:43
par Stephane_T
Eliott WAGNER - IF a écrit : 19 janv. 2024 11:16 Ma question est la suivante : Existe t-il un moyen de prendre en compte la gestion automatique des protections solaire en SED ?
Dans la version actuelle du logiciel, aucune fonctionnalité ne permet de gérer automatiquement le niveau de fermeture d'une protection solaire. En revanche, manuellement, vous pouvez essayer de générer un scénario de fermeture via un tableur, puis l'importer dans Pleiades, mais cette détermination ne pourra faire intervenir que ces données d'entrée de votre modélisation (p.ex. météo, autre scénario, niveau d'éclairement naturel sans protection solaire mobile) et non des sorties (p.ex. températures intérieures).

Re: Protection - Scenario fermeture

Publié : 24 janv. 2024 10:10
par Eliott WAGNER - IF
Bonjour Stéphane,

Il faut donc créer un scénario via Excel puis l'importer.

Comment faire pour intégrer dans ce scénario des données tels que le niveau d'éclairement naturel sans protection solaire dans un scénario d'occultation ?
Je n'ai pas réussis à trouver cette information dans la documentation.

Merci d'avance.

Re: Protection - Scenario fermeture

Publié : 25 janv. 2024 11:55
par Stephane_T
Bonjour Eliott,

Ce que je vous propose c'est de :
  1. Calculer l'éclairement naturel (qui ne tiendra pas compte des protections mobiles ni des scénarios d'occultation
  2. Récupérer les résultats dans un tableur Excel.
  3. Identifier les données pour la pièce qui vous intéresse.
  4. Générer les valeurs de fermeture de votre scénario heure par heure en fonction de critères qui vous sont propres.
  5. Générer un scénario de fermeture à partir des valeurs précédentes, via l'outil d'import de scénarios.
  6. Affecter le scénario de fermeture ainsi créé à la protection solaire de la fenêtre concernée.