Bonjour,
Quels sont les facteurs de conversion en CO2 utilisés lors d'un calcul avec la méthode Th CE ex pour les différents usages électriques ? Si vous avez le texte de loi, c'est impeccable.
L'étude de faisabilité donne un résultat que je ne comprends pas. Dans une étude j'ai 535 kWhEf de consommation d'électricité pour les usages éclairage et auxiliaires.
Les émissions de CO2 pour ces usages sont de 34 Kg ce qui donne un ratio de 64 gr CO2/kWhEf. Je ne retrouve pas ce ratio dans la biblio.
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
Contenu CO2 énergie Th CE ex
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Contenu CO2 énergie Th CE ex
L'Arrêté du 31 mars 2021 est disponible ici.
Le tableau est en kgCO2 / kWhef PCI.
Le tableau est en kgCO2 / kWhef PCI.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2544
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Contenu CO2 énergie Th CE ex
Comment ça se passe pour la RE2020 ? ont-ils repris les valeurs de l'annexe 3 du référentiel “Énergie-Carbone” ?
Dans les tarifs de Pléiades, on a aussi des contenu en CO2, utilisé pour les STD je pense. À quoi correspondent-ils ?
Peut-on aussi retrouver les facteurs d'émissions des consommations énergétiques pour les autres indicateurs (CO2, déchets radioactifs, etc.) ?
Dans les tarifs de Pléiades, on a aussi des contenu en CO2, utilisé pour les STD je pense. À quoi correspondent-ils ?
Peut-on aussi retrouver les facteurs d'émissions des consommations énergétiques pour les autres indicateurs (CO2, déchets radioactifs, etc.) ?
Dernière modification par olivir le 31 août 2022 13:36, modifié 1 fois.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: Contenu CO2 énergie Th CE ex
Merci Régis de ta réponse.
Cet arrêté du 31 mars 2021 concerne les DPE (c'est son titre) qui utilise la méthode 3CL. Ici ma question concerne la méthode Th CE ex. Me confirmes tu que cet arrêté s'applique aux calculs réalisés avec la Th Ce ex ?
Dans ce même arrêté du 31 mars 2021, il est indiqué que le facteur de conversion de l'électricité en énergie primaire est de 2.3. Or dans les études de faisabilité réalisées avec le moteur Th CE ex, le facteur de conversion pris en compte est de 2.58.
D'où ma 2ème question. Pourquoi ne pas avoir pris le nouveau facteur de conversion de 2.3 ?
Cet arrêté du 31 mars 2021 concerne les DPE (c'est son titre) qui utilise la méthode 3CL. Ici ma question concerne la méthode Th CE ex. Me confirmes tu que cet arrêté s'applique aux calculs réalisés avec la Th Ce ex ?
Dans ce même arrêté du 31 mars 2021, il est indiqué que le facteur de conversion de l'électricité en énergie primaire est de 2.3. Or dans les études de faisabilité réalisées avec le moteur Th CE ex, le facteur de conversion pris en compte est de 2.58.
D'où ma 2ème question. Pourquoi ne pas avoir pris le nouveau facteur de conversion de 2.3 ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Contenu CO2 énergie Th CE ex
Oui, les tarifs de Pléiades de SED, on a aussi des contenu en CO2. Ils sont issues des données des fournisseurs en fonction du mix énergétique qu'ils proposent.
Oui, e,n passant par une ACV Equer.
Oui, je confirme. L'idée est de déterminer les consommations via la méthode ThCEx de la RTex, puis sur les bases de ces consommations en déterminer la classe DPE correspondante.
Le moteur de calcul officiel de RTex fait effectivement le calcul avec 2.58 mais pour l'affichage du résultat de DPE, on prend en compte cela pour appliquer 2.3 et "rattraper le coup".
Pour l'affichage du DPE de RTex, on prend donc bien en compte 2.3.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr