Bonjour,

Je souhaite vérifier les risques de sous-dimensionnement d'une installation comprenant une seule PAC air/eau qui assure le chauffage et alimente également 2 ballons ECS distants l'un de l'autre. Suivant les résultats, je pourrai définir les résistances électriques d'appoint dans les 2 ballons et voir l'impact sur les consommations.

Pour modéliser cela, j'ai intégré une génération complète, mais on ne peut avoir qu'un seul ballon, que j'ai pris de volume équivalent aux volumes réels cumulés. Il y a-t-il une autre façon de faire pour ces ballons ?

Il me reste à décrire la distribution, mais, déjà, est-ce une modélisation suffisamment correcte ?

PAC double service avec 2 ballons ECS.png

Est-que Pléiades prend bien en compte que la PAC peut manquer de puissance pour l'ECS parce qu'elle fournit du chauffage à un instant t ? Comment peut-on donner la priorité au chauffage avant l'ECS ou inversement ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: PAC double service avec 2 ballons ECS

Message par olivir » 17 mai 2023 07:53

La réponse est trop évidente et personne ne veut répondre, c'est ça ? 😅
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 693
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: PAC double service avec 2 ballons ECS

Message par Stephane_T » 17 mai 2023 08:40

Bonjour Olivier,
Désolé, notre équipe support technique s'est temporairement évaporée et les remplaçants n'ont pas la réactivité des vrais pro du support technique :?

Pour répondre à tes questions, concernant les ballons, j'aurais tendance à fusionner effectivement les ballons, en termes de volume, mais aussi le coefficient de perte en W/K.

Pour ce qui est de la puissance, la méthode Th-BCE, reprise en SED, considère que c'est toujours l'ECS qui est prioritaire. Donc la puissance maximale disponible est d'abord affectée à l'ECS, puis ce qui reste sert au chauffage. Il n'est pas possible actuellement d'inverser cette priorité.

J'espère que ça répond à tes questions.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: PAC double service avec 2 ballons ECS

Message par olivir » 17 mai 2023 14:23

Tout cela répond très bien à mes questions, merci Stéphane !
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo