Debit Important DF / Classes

Message par Psi Thermique » 18 oct. 2023 13:07

Bonjour,

Sur un projet de réno d'école primaire, la MOA impose des débits de 30m3/h enfant. Certes c'est très bien d'avoir un débit d'air neuf important, mais on est donc à 6 vol/h de renouvellement d'air, j'ai peur des problèmes d'hygrométrie très trés bas en hiver dans les salles de classe... Avez vous rencontré cela ? avez vous mis un humidificateur dans la CTA DF ?

Je ne vois pas trop le bénéfice de mettre 6 vol/h plutot que 3 vol/h....

En attente de vos avis et retours.
Sébastien

Caeli
Omniscient
Messages : 719
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Debit Important DF / Classes

Message par Caeli » 18 oct. 2023 15:28

Pour le coup c'est réglementaire donc je ne vois pas trop ce qu'on peut avoir a y redire...

Pour l'humidité il y a un taux d'occupation important et donc une source d'humidification du local de ce fait. A priori on a tout ce qu'il faut en STD sous pléiades pour vérifier que le taux d'humidité reste correct. Ceci étant je ne l'ai jamais vérifié...
J'ai une école dans les tuyaux a faire sous peu j'y jetterai un œil.

Si tu as des retours de simu a partager c'est intéressant ;)
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 99
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Debit Important DF / Classes

Message par Sebastien G6 » 08 nov. 2023 15:14

Capture d'écran 2023-11-08 145526.jpg
En primaire c'est 15 par élève +25 pour l'enseignant.

Personnellement je mettrais un peu plus que les 15m3/h réglementaires. Au moins 20 mais en gardant un taux de renouvellement raisonnable pour l'humidité en hiver et le chauffage.

J'ai une STD d'école dans quelques semaines, je vous ferai un retour.

Attention dans les écoles la qualité fait l'objet de nouvelles contraintes réglementaires.
https://conseils.xpair.com/actualite_ex ... lementaire

Caeli
Omniscient
Messages : 719
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Debit Important DF / Classes

Message par Caeli » 08 nov. 2023 15:32

Oui merci de préciser ma première réaction portait a confusion.

Les 30m3/h ne sont pas réglementaires mais même a 15m3/h le taux de renouvellement pose effectivement question sur le taux d'humidité...

Je n'ai pas attaqué la STD sur mon école j'essayerai de penser a faire un retour la dessus ici après.
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
Eliott WAGNER - IF
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 02 août 2023 15:39
Localisation : Joinville-le-Pont (94)
Contact :

Re: Debit Important DF / Classes

Message par Eliott WAGNER - IF » 09 nov. 2023 09:53

Bonjour à tous,

J'ai pour ma part réaliser une STD confort sur un projet d'école sur Paris (en rénovation - bâtiment année 70).
La réversibilité bureau à été étudiée et à ce titre, il est prévus des débits à hauteur de 30m3/h par occupants.
Je précise que par soucis économiques (et désir de limiter les consommations du bâtiment dirons nous), le projet n'est pas munis de climatisation.

Voici le diagramme de Givoni sur une salle de classe type.
Diagramme de Givoni R+5 - Salle 02.png
Si cela peut aider certains :D

Cdt,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France

Caeli
Omniscient
Messages : 719
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Debit Important DF / Classes

Message par Caeli » 09 nov. 2023 16:06

Intéressant merci !

Les 30m3/h c'est sur le futur usage bureau ou sur la salle de classe (pas la même densité) ?

Ca donne quoi en taux de renouvellement de la pièce ?
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
Eliott WAGNER - IF
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 02 août 2023 15:39
Localisation : Joinville-le-Pont (94)
Contact :

Re: Debit Important DF / Classes

Message par Eliott WAGNER - IF » 09 nov. 2023 16:32

De rien.

Les 30m3/h sont bel et bien prévus en configuration "enseignement".

La densité est différente en effet entre le mode "bureau" et le mode "salle de classe" (7/8 m² par personne en mode bureau versus 1.5/2 m² par étudiant en salle de classe).

Pour ce qui est du taux de renouvellement d'air des salles de classes nous sommes sur un taux légèrement supérieur à 5 vol/h.
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France

Caeli
Omniscient
Messages : 719
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Debit Important DF / Classes

Message par Caeli » 09 nov. 2023 16:37

Super merci pour ces infos
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Répondre