Page 1 sur 1

Calcul indices Fanger impossible

Publié : 17 avr. 2024 08:47
par FabK
Je suis bloqué sur un message d’erreur lors du calcul des indices de Fanger sur plusieurs projets. Les projets sont non climatisés mais il est demandé un calcul des indices de Fanger pour une vitesse d’air de 0.1 m/s. J’ai effectué le paramétrage suivant :
image 1.png
A la fin du calcul le log m’indique le calcul du PMV et PPD est impossible pour toutes les zones et il est demandé de réduire le niveau d’habillement.
image 2.png
Je suis descendu jusqu’à 0.1clo avec et sans modulation de l’habillement mais impossible d’obtenir le calcul des indices.

Auriez vous une idée de l’erreur de paramétage qui engendre cette erreur ?

Bonne journée

Re: Calcul indices Fanger impossible

Publié : 17 avr. 2024 13:34
par Stephane_T
Les températures sont-elles "correctes" au sein de ces zones ?

Il est tout à fait possible que lorsque la température intérieure est trop chaude (parce que les locaux ne sont pas climatisés) ces indicateurs ne soient pas calculables. Dans certains cas, leur calcul peut ne pas converger.

Re: Calcul indices Fanger impossible

Publié : 17 avr. 2024 13:38
par Stephane_T
Si vous souhaitez que nous puissions analyser votre projet, merci de le transmettre par courriel à notre support technique.

Re: Calcul indices Fanger impossible

Publié : 17 avr. 2024 14:24
par FabK
Merci pour le retour.
J'ai diffusé mon projet au support, le retour est de diminuer le niveau d'habillement max à 1.5 clo au lieu (les niveaux de températures et d'hygrométries étaient "normaux").

Bonne journée